建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
论文简介:石油化工给水排水管道设计规范 13年实施的最新版SH3034-2012 投稿网友:slz826 上传时间: 2013-07-27
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
给水排水管道设计一般规定
如图:
子啊设计中要将多根排水管连接起来再用一个管排出去,这个中间的构筑物容积应该怎么确定,不需要蓄水作用,只要不会溢出来就行。
网易建筑给水排水的前辈: 我最近在做一个100米的住宅楼建筑给水排水设计,由于管道井设计的空间不够,对排水设计排水管道不设专用通气立管,而是按规范要求一二层废水单独排除。另外,排水设计流量符合不设专用通气立管的规范要求。请问各位前辈,这样做会有什么不好的后果?有没有别的更好的设计方案?
发几个国际规范:第一:国际排水管道规范international plumbing code 2003
做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的设计年限,道路上面道路可以指明道路正常情况可以使用多少年?但是给排水管道好像没有这一方面的资料。请高手们指点?
现在我要做一段河堤上的排水管道,业主要求沿着河堤表面做,不埋入地下,现有如下问题问询,忘大家帮我回答哦:1、排水检查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基础和接口怎么做?(还能参考排水管道图集吗?)3、若河水涨水的时候,会淹没管道,问,管道需要做什么防护处理?谢谢您的回答 啊,现在急需知道答案!
如题
压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)3、计划使用年限根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。我们的给水工程教材提示:
新型管材的推广应用,需要相关规范与之相适应。由于现行《室外排水设计规范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4条笼统将排水管材区分为“金属管道”、“非金属管道”两种,并将非金属排水管道的最大设计流速限制为5m/s,对发挥新型化学管材的水力学性能有很大限制(特别是在山地城市),使其经济性无法完全体现出来。实际上,很多新型管材,如玻璃钢夹砂管、HDPE双壁波纹管等耐冲刷能力很强。(把含有大量泥浆、砂石的水装入各种管道进行“旋转磨损影响对比试验”,经300万次旋转后,测得管道内壁磨损厚度:有焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm;用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm;经表面硬化处理的钢管为0.48;玻璃钢管为0.21mm。[钟云,玻璃钢管道的应用,玻璃钢/复合材料[J],1997(1):31—35 ]),因此允许最大设计流速应当比一般非金属材料要高。管壁光滑和耐冲刷性,使得玻璃钢夹砂管比同样断面的其它管材具有更大的通水能力,也才能体现其技术、经济优势。可以想见,现行规范制定时大量新型管材的应用尚未成气候,其“非金属管道”应当主要指传统的钢筋混凝土、混凝土
一、建筑给排水系统 近年来,我国城市化水平发展迅猛,各式建筑如雨后春笋般迅猛发展。同时城市化的进程也使得城市水资源浪费问题日益严重,而建筑给排水在整个工程中涉及大量的水资源问题,因此,给排水设计是否科学合理成为建筑物好坏的标志,这也是我国近年来对各行各业提出的“节能减排”“低碳环保”的理念要求。接下来将从建筑给排水系统入手: 建筑给水系统大体分类:一是生活给水系统。为民用、公共建筑和工业企业建筑内的应用、烹调、洗涤、淋浴等生活方面所设的供水系统称生活给水系统。该系统除满足需求的水量和水压外,其水质必须符合国家生活引用卫生标准。二是消防给水系统。供多层或高层住宅楼和大型公共建筑、国家重点保护的古建筑及某些生产车间的消防用水系统,消防用水对水质要求低于生活饮用水标准,但必须遵守建筑设计防火规范的有关规定,保证有足够的水量和水压。三是生产给水系统。多指公共建筑或工厂在生产过程中使用的给水系统。例如空调系统中的制冷用水和冷却用水,洗衣房的洗涤用水,锅炉用水以及冷饮制品用水等。由于生产工艺不同,生产用水对水质、水量、水压的要求差异很大。 在整个建筑给排水工程中,建筑
给排水管道距墙规范尺寸总汇有需要的可以看下
书上说每一设计管段长度在200米以内为宜,为什么?设计管段定义是把两个检查井之间流量没有变化且预计管径和坡度也没有变化的管段定位设计管段为了简化计算,不需要把每个检查井都作为设计管段的起讫点。估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划作一个设计管段。那么问题来了,为什么是200米?
随着我国经济建设的快速发展,人民生活水平的提高,对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时,也越来越关注住宅的核心部分厨房、卫生间的设计。排水管道设计的正确与否与居住环境卫生有着直接的关联。建设部城镇住宅研究所制定的《小康型住宅厨房卫生间设计通则》(BK—94—21),中国建筑标准设计研究所出版的国家标准图《住宅卫生间》(01SJ914》《住宅厨房》(01SJ913),对厨房、卫生间的设计给出了统一的指导原则,对提高住宅建筑给排水的设计水平起到了积极的作用。现结合我们公司近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。 1 排水系统的选择 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流,应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—88(97版)(以
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?