图中坡屋面高度有变化,底端屋面屋脊处梁的节点与高端坡屋面梁如何共用一个节点呢?请教各位大侠!
问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
求助啊~~直接上图中间的主体部分坡屋面高度是1800,到两翼的坡屋面是1200,求教屋面的折梁和脊梁怎么布置,谢谢各位了~
本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
今天在群上有朋友提了个问题厨房排烟风道出上人屋面的高度是多少,有人说没有具体要求,有人说超过250就可以,也有人说必需2.2m以上,而且要有防风罩。请问各位,谁能确定这个高度,并说出依据,谢了先。
02J401中,屋面检修钢梯高度为~14400mm,请问当厂房屋面高度大于15米,应该如何选用检修钢梯.请各位高手指点.
如下图所示:一个建筑为坡屋面,有多个屋脊、屋檐,这种建筑,按照《建筑设计防火规范》,其建筑高度怎么确定? 注:不同的计算方法,得出不同的建筑高度,比如大于或小于21m,涉及到给排水专业是否设置室内消火栓;是否27m/24m,区分是否为一高层?大于或小于50m,涉及到区分一类或二类高层。因此期望各位专业人士指教。(最好是能相关类似问题,曾经和规范组沟通得出的回复or结论).
国标04S202-21、24带灭火器箱组合式消防柜(双栓) 内2只消火栓栓口距地面高度为什么不一样呀?消防部门提出消火栓栓口距地面必须1.1米,那给怎么办?
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
斜屋面中,平行于斜屋面的梁断面为直角梯形,图纸中仅表明梁为200*400的梁,请问梁两侧的高度以以哪个为依据施工,是高的一侧按400施工,还是低的一侧按400施工?
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
框架结构抗震等级划分时,坡屋面结构高度如何算?是坡屋面高度算一半么?还是全算?请指点.规范上没说明.我在做7层异框,安徽地方规范要求超21m抗震等级按二级,可该工程坡屋面高度算一半不到21m,全算超21m,抗震等级如何取?坡屋面高度算一半有依据么?
某项目,丙类车间,耐火等级一级,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。1、根据建规,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了。2、屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。请问建筑高度如何确定?应该是5米还是(9+5)/2=7米?3、假设建筑高度为7米(为扩展讨论,暂且就当7米),根据建规9.4.2,此时室内净高超过6米,可以不划分防烟分区了吗?4、额外问题:当室内设置自动喷淋时,防火分区面积可扩大一倍,那么此时防烟分区面积是否仍然为500M2一个呢?
画一个四坡屋顶,四面坡度都一样,30°起坡。只是南面墙上去900高起坡,东面墙上去600起坡。请问这两个坡面怎么相交,屋顶平面该怎么画。急,谢谢了