《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
经常会有人问小编市政工程功能性试验的问题,比如:功能性试验怎么做?都需要做什么资料?表格怎么填写等等。。所以小编决定针对这些问题写四期专题,分别从给水排水管道工程、给水排水管道构筑物工程、城镇供热管网工程以及城镇燃气输配工程来跟大家仔细聊聊功能性试验那些事儿!. 专题一、给水排水管道工程 众所周知,给水排水管道安装完成后需要进行功能性试验。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定,压力管道(即给水管道)应进行管道水压试验,试验分为预试验阶段和主试验阶段;同时,给水管道还应进行冲洗与消毒。无压管道(即排水管道)应进行严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验。在填写资料时呢,可以从以下几个方面考虑: 1、试验时间 管道安装完成后,无压管道还应在土方回填前 2、试验长度 压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5可连续井段,当管道内径大于700m
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
求管道支架焊接记录表格及填表标准。急!!!,在线等。注:属于交工资料类的。就是一座新建液化气站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 编辑 ]
管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
在送排风系统中,这个资料表格还用填写吗?是不是只在空调风系统中填写这个表格啊。小弟正在给一个通风工程做资料,这个工程的每个送排风系统中,每个系统的风管规格尺寸是不变的,这样在风口吹出来的风量肯定不是均匀的,所以想请教一下,这个表格还需要做吗?
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
1、石材干挂胶试验记录与报告样表,检测参数:冲击强度,抗剪强度,压剪强度 2、钢管试验记录与报告样表,检测参数:屈服强度,抗拉强度,断后伸长率,表面质量,尺寸测量,镀锌层重量,镀锌层均匀性,压扁试验。最好能保函以上的数据,手画简版的记录也行。
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M