04CJ01-1 、2、3和14J936变形缝图集。
中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、天津市建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造 》(津07J902)、安徽省工程建设标准设计办公室《建筑变形缝构造图集 》(皖2006J906)、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)、山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05JT06)、陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J 15)、重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011)、西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)、辽宁省建筑标准设计研究院《金属成品变形缝建筑构造》(辽2006J403)
屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作?
如图中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一边为柱子的时候,应该怎么处理。
屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
七层工业厂房 屋面变形缝做法 图纸设计采用的是图集04CJ1-1 1/28(见下图); 考虑加上屋面防水隔热等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm钢筋。因为是上人屋面且施工完宽度有500mm,想取消上面的铝合金盖板(易被踩踏损坏)的做法换做为混凝土飘板形式(可过人不易损坏)封住上部。个人愚见,大家多拍砖。
单层库房 柱顶15米 跨度36米X4 长度108米现浇梁柱 砖墙 柱距18米 中间按6米间距设壁柱 沿柱高中央设圈梁 屋面为变截面焊接工字钢梁 彩钢板屋面变形缝咋设阿?按框架的话55米 缝太多了。我又觉得卡不上排架。谢谢!
建筑是1992年建造的,该建筑一二层是商业,三层以上是住宅,二层屋面有点类似裙楼屋面,是上人的,还会走二轮车,现在要对二楼屋面进行防水改造,如图,现状面层已去除,当时建造的时候,排水沟和变形缝是紧挨着,所以下雨天一直有漏水的问题,现在要解决漏水的问题,准备用防水卷材,正常屋面变形缝地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因为屋面还会走二轮电动车或者摩托车,只能做成平的,请各位高手指导一下怎么做比较好。
我们每天都会分享图集:14J936变形缝建筑构造,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?
地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)
有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!
目前我在施工的大型水池中间变形缝位置,立面设计要求采用密封油膏进行嵌缝,但是施工过程立面嵌缝会在材料自重及温度影响下,立面材料容易脱落,请问各位同仁有什么好的施工措施?谢谢!