一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
对于主楼带裙房的建筑,当裙房没有地下室时,裙房下独立基础底标高较大时,大家在平时设计时如何考虑独立基础对相邻地下室外墙的影响。之前我们这有个项目就被审图提了这个问题,最后把基础落到下面去了。请教还有别的办法考虑吗,这样做感觉很不经济啊,这样导致裙房一层柱计算长度很大啊
大家在画地下室外墙详图时,挡土墙的竖向纵筋是在水平筋外侧,还是内侧?竖向筋在外侧符合计算的受力要求,但在出地面处施工难度大,若施工方私自将挡土墙竖向筋放在内侧则会带来安全隐患;竖向筋在内侧则方便施工,但计算时应注意挡土墙外侧保护层厚度取40+水平筋直径。现11G101-1与11G101-3对该部分的要求也是自相矛盾,请看附图,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝赐教!
图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
地下室外墙计算时,地面活载一般都考虑5_10KN/m2,但是有特别重的地面车辆,如汽车荷载100吨,请问该如何计算地面活载?
左边六层单元楼无地下室,右侧六层带地下室,准混结构,我想问下各位基础该怎么处理,拟采用筏板基础,两楼局里十公分,右侧地下室侧墙怎么考虑侧压呢,有没有做过类似的给个合理化方案
1 有关偏心距增大系数第7.3.9条-各类混凝土结构中的偏心受压构件,均应在其正截面变压承载力计算中考虑结构侧移和构件挠曲引起的附加内力。在确定偏心受压构件的内力设计值时,可近似考虑二阶弯矩对轴向压力偏心距的影响,将轴向压力对截面重心的初始偏心距ei乘以本规范第7.3.10条规定的偏心距增大系数η;也可根据本规范第7.3.12条规定的构件修正抗弯刚度,用考虑二附效应的弹性分析方法,直接计算出结构构件各控制截面包括弯矩设计值在内的内力设计值,并按相应的内力设计值进行各构件的截面设计。计算地下室外墙时,如果考虑上部传来的轴力,那么偏心距增大系数是否应考虑?我觉着不用考虑,因为可以认为无侧移,同时地下室外墙较厚,一般挠曲较小。2 地下室外墙的计算跨度是如何取的?考虑按双向板或单向板计算两种情况。1 Lo=1.05L1,加腋部分考虑为刚体;(附图3)2 Lo=1.05L2,计算后换算加腋顶部截面内力计算(附图3)。3 外墙上的上部结构的边缘构件是否一定要落下去(在地下室外墙对应部位设置边缘构件)?即附图2
现在做一个工程,地下室外墙,一边是和土接触,一边是和车库相连,总工说先不考虑土的侧压力,然后手核计算墙体配筋,小弟刚做设计不久,请教各位前辈怎么手核计算。都要考虑那些条件,和用到那些概念、公式?谢谢
地下室外墙为300厚,C35砼浇筑,现在出现裂缝,地下室基础为600厚大底板C35砼浇筑,地下室层高为4米,望各位大侠指点一二,小弟不甚感激
最近算了一个地下室,框架结构。外墙为混凝土墙,外墙设框架柱。在SATWE计算出现: 1.在配筋简图中墙体ASW=0 ,说明墙中框架柱(暗柱)是构造配筋。 2.在边缘构件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三级构造边缘构件配筋。 3.双偏压验算时配筋10根22,太大了 4.梁平法施工图配筋10根16,是按框架二级最小配筋率。不明之处:一、双偏压的配筋硬是SATWE生成,为何这么大。 二、我按二级框架输入,地下室也按二级吗?不自动识别为三级吗? 肯请赐教
请教各位专家,地下室的外墙在浇筑混凝土拆模后,出现了竖斜向基本有规则的裂纹,大概三米一道,不知道是什么原因,这样影响结构吗?地下室的外墙厚400mm,抗渗等级S8,强度等级C40,墙高是4.5m,急盼回音!
RT,关于地下室外墙的计算,总感觉好麻烦,目前我是先手算荷载,然后用MorGain软件计算,就是按连续梁,梁宽取1000,梁高就是墙厚。荷载的计算非常麻烦,不知道各位大虾有什么号办法,请不吝赐教了。。。。。:(
2个外墙计算软件
本人设计的一个两层地下室的建筑,在地下室外墙出现过竖向裂缝,当时主体才上去4层,肯定不是受力问题,更谈不什么内力重分布,那是扯淡,本人咨询过好多专家,综合各方面意见,得到很好的启发,这里和大家做个交流,但愿对大家设计及施工有一定的借鉴作用。主要意见如下:1、主体结构安全,对主体结构也没有影响。2、地下室墙体比较厚,墙体较长,混凝土硬化过程中形成收缩应力。3、混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。4、施工过程中拆模太早,地下室,特别是大体积混凝土要延时拆模,加强养护。5、设计中墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧,根据墙体长度适当加强水平钢筋的配筋率,对于防止这类裂缝的出现具有很好的效果。
工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?
本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
地下室外墙变形缝图集
地下室外墙变形缝图集专题,为您提供地下室外墙变形缝图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙变形缝图集 相关的专业交流讨论,更多地下室外墙变形缝图集相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题