04CJ01-1 、2、3和14J936变形缝图集。
中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、天津市建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造 》(津07J902)、安徽省工程建设标准设计办公室《建筑变形缝构造图集 》(皖2006J906)、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)、山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05JT06)、陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J 15)、重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011)、西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)、辽宁省建筑标准设计研究院《金属成品变形缝建筑构造》(辽2006J403)
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
可以一次性下载,第一次上传,好用了别忘顶一下!!!
不知道有人发过没,自己做的共享下!国标CJ01-1变形缝建筑构造(一)下载
一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
我们每天都会分享图集:14J936变形缝建筑构造,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?
首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!
地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)
目前我在施工的大型水池中间变形缝位置,立面设计要求采用密封油膏进行嵌缝,但是施工过程立面嵌缝会在材料自重及温度影响下,立面材料容易脱落,请问各位同仁有什么好的施工措施?谢谢!
目前正在做两栋楼之间100MM的变形缝,采用金属盖板对外墙面变形缝进行处理。可是变形缝两侧两栋楼同一水平面位置均有一空调板,两空调板距离刚好为100MM,即变形缝宽度。那位大大做过类似变形缝,就分享一下经验吧。主要考虑既要经济也要具有良好效果。先在此谢过。
关于变形缝的技术资料
对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢