道路路基做了地下水排水,想排到我道路上的雨水检查井里,地下水的盲管和雨水口与检查井的连接管是上下平行的关系,雨水口连接管在上,地下水的盲管在下,但是比我的主管道的管内底要低,正常排水情况下是不会倒灌的,但是如果雨水来不及排,存在检查井里,可能会倒灌进入地下水的盲管内,需要这样考虑吗?还有应该怎么解决,急,希望做过的人都指点下啊,谢谢了
有个小区道路,好像还几公里的,我用鸿业市政道路来做行不,小区那道路的弯道很急,貌似理不出一条线路啊,是分几条线路来做吗?
纬地道路里如何设置边沟、排水沟等?由于边沟不是在全路段范围内设置,只在挖方段和矮路堤时设置,纬地道路里可以分段设置吗?各位大侠能不能帮个忙讲解一下!
我做了一个6层住宅楼,小区内总共三栋,室外没有市政雨水管网,想请问我必须要做小区内雨水系统吗?能不能道路一侧做沟排放雨水,如果做沟的话是我们专业做还是建筑专业做呢?求大神指点:)
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
小区道路的排水误接入污水井,如果不改的话,污水管网的臭气会通过路面排水口散发出来如果改接到雨水井 又要破道路 返工量太大请问各位有没有遇到个此种情况呢?什么好的办法解决这个问题的呢?
小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做?? 我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的 各位大侠们 请给些意见和一些做法
请教大家两个问题,市政道路排水工程中,道路红线和排水设计范围是什么关系啊?排水系统的预留检查井我们知道,一般都设置在道路红线外2 米处,那么下游管道呢? 1) 排水的出路,下游排出口有的时候在道路红线以外50-80 米甚至更远段,那这段管道是不是在本次设计范围内呢? 2) 对于改建项目,设计范围内的排水需要排往其它道路上的排水系统,出了设计范围的这一段路由是否在本次设计范围内?(白色属于设计范围,毫无疑问,绿色是现状管道,紫色属于衔接管道,属不属于本工程设计范围?)
有一个小工程就是小区道路维修,基本情况就是道路局部损坏修理,清单描述是4细+6粗+下封层+40厚二灰碎石,道路维修总面积800平方左右,有十来处破损路面都是20平方左右,一处破损500平方,请问都需要哪些施工机具(尤其是沥青施工机具)?沥青施工中需要注意哪些?个人认为小挖机(破碎)一台+切割机一台+吹风机 一台+运输车辆若干+(沥青施工机具,本人不知。)求大神提供更好的方案,小弟感激不尽
这里有篇万科版本的道路做法,供大家参考[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-1 10:38 编辑 ]
请大家指教!最近,和朋友合作设计了几个小区市政排水项目,朋友负责道路和竖向部分。我是给排水专业的当然负责排水部分(不做管线综合)1。请问朋友和我的工作量之比是多少呢?50:50合适吗?2。如果做管线综合,那么道路竖向、排水、管线综合三部分的比例又是多少呢?30:40:30?不谈其余,只认工作量。
图纸简介: 某大型居住类的小区道路管线综合断面图,安徽项目 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20 图纸省份:
过两天就要去.可是我没干过小区道路.干过高速.和三级路.三级路是我自己测的.基本没难度.可听朋友说小区涉及排水和各种管道的问题.我有点发怵.可是工资太诱人了.一月一万呢. 跪求大神们指点我注意事项.
不求有功,只求给同行一个帮助
看了很多论坛帖子,感觉很少有道路排水设计相关的帖子,不懂是不是做道路排水设计的都是没什么技术含量不值得一说还是怎么的,大家都来说说做道路排水设计的体会吧,小弟刚刚新手上路,对道路排水没有什么概念性,貌似说难不难,要说简单又不见得简单,忘各位前辈多多指教……可以的话顺便说说单单做道路排水的有没有很好的发展前景啊,假如以后不想做道路排水了改做建水或进水厂会不会很有局限性呢?
路面工程工程量清单 范围说明 K0+000至K0+651.231 一、道路面 22cmC35水泥混凝土面层 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 18cm厚级配碎石底基层 土基压实 横向伸缩缝5cm 纵向伸缩缝8cm 拉杆¢28 套筒 规格20x25x149花岗岩缘石2×2 倒角 基座C15
图纸简介: 某大型居住类的小区道路路灯设计的施工图,仅供大家参考使用 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20
图纸简介: 小区道路通用人孔井施工图。包括平面图、截面图、所用材质等等。 投稿网友: yangcanxiao 上传时间: 2013-12-27 <
小区楼前楼后的道路和停车带的做法:素土夯实,c15的砼,150mm厚,40mm干性水泥砂浆,镶50mm厚的连锁块。请问:C15砼浇筑时需不需要设置胀缝和缩缝?砼路面长度150米,宽10米。如果需要设置应怎么设置?或者看什么图集?请高人指点。另外胀胀缝的深度是不是到素土上?