  • 给排水设计?还是现场施工?

    毕业一年,不管是从别人口里听来的,还是自己的切身体会,都有种感觉,我所学的专业知识在现场施工的时候用起来感觉怎么就那样的难,而用在设计当中感觉就稍微的适用些!我就纳闷,理论用在实践当中真就这样难,还是我自己认识有误啊?还请各位前辈指点下我!

  • 论建筑给排水设计及施工要点

    论文摘要:伴随改革开放的不断深入,我国的高层建筑及居住小区如雨后春笋般地涌现,建筑给排水技术也因而得到了长足发展,但是我们要明白:调水是手段,节水是前提,环保是方法。随着历史的进步,现在的污水开始回用,那么污水厂的位置在这个前提下位置需要改变。而且随着时间的推移,建筑给排水与城市给排水的关系越来越紧密。但是在给排水施工过程中,存在着一些需要注意的问题,本文根据多年建筑给排水设计及施工现场的服务经验,从提高住户居住环境和生活质量出发归纳总结了经常遇到的问题及解决办法。 随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。 现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。 下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排

  • 锦江温泉给水排水的设计与施工

    论文简介: 结合工程实例介绍锦江温泉生活污水处理工艺,池区及建筑物的给水、排水,建筑物的消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统设计施工情况。 投稿网友:newstar0115 上传时间: 2013-10-15

  • 建筑给排水设计及施工要点

 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内

  • 给排水施工怎么转设计大家知道吗

    假如是建筑给排水那:1.首先还要对建筑学做简要的基本了解。2.对给排水的设计内容有基本了解。3.对相关管材和给排水附件和机泵的型号有具体了解。4.对其它配合相关专业做基本了解。5.对给排水设计规范要熟记现在是2006年的规范。6.要学会水力计算至少是管道水力计算。假如是市政给排水:1.必须对水量分析有明确概念。2.会经济效益分析。3.精通管道水力学计算,会做管网平差。4.对市政规范要细读。5.了解道路设计相关知识。6.会计算挑流效能等计算。7.对各大厂家的加压泵,水泵,排污泵的性能和作用要清楚。假如是做何水厂相关的给排水:1.对水厂制水工艺要清楚。2.明白几种形式的沉淀池,滤池(预沉池,机械加速沉清池,重力无法滤池等)做法。3.假如取水在河道要会防洪计算。4.对水厂采用二氧化氯消毒法的流程要清楚。

  • 跪求给排水设计施工说明

    小弟现在做一个酒店给排水设计需要做施工设计说明,给水管道采用铜管焊接,排水管道采用PVC-U黏接,求那位大哥有的发给小弟。十分感谢 E-MAIL:BJGWLGH@TOM.COM

  • 本人设计施工的一些工程

    本人设计施工的一些工程

    请同行的朋友指正,赐教

  • 某别墅给排水施工图完整设计

    图纸简介: 本图纸为某别墅给排水施工图设计,图纸内容完整。 投稿网友: wjxzsx 上传时间: 2013-07-27 图纸省份:

  • xxx区1#给排水施工图设计

    图纸简介: 建筑层数: 地下二层,地上十八层,建筑高度: 54.9m。总建筑面积:34834.11m^U2^U,建筑基底面积3883.01m^U2^U,地下建筑面积:5995.87m^U2^U,地上建筑面积:28838.24m^U2^U。建筑使用功能:地下为戊类储藏室,地上一层至二层为商业和住宅,三至十八层为住宅。 投稿网友: zhangli50359

  • 某培训基地排水设计施工图

    本帖最后由 mzhstar 于 2014-9-20 09:44 编辑 某培训基地室外排水设计,雨水重现期2年,污水预留二期检查井。http://ziliao.co188.com/d62334210.html下载地址

  • 对于建筑给排水设计及施工要点的探讨

    论文关键词:建筑给排水;设计;问题论文摘要:伴随改革开放的不断深入,我国的高层建筑及居住小区如雨后春笋般地涌现,建筑给排水技术也因而得到了长足发展,但是我们要明白:调水是手段,节水是前提,环保是方法。  • 建筑给排水设计及施工要点的探讨

    1.建筑给排水设备选择及安装 1.1选择设备时应考虑设备承压能力及性能稳定程度,选择体积小、重量轻、拆装方便的设备,以便于水平和垂直吊运。 (1)给水系统泵组或水泵应选用机械轴封型水泵,以提高其承压能力。机械轴封水泵承压可达1.2~2.0MPa。 (2)水泵按分区选泵,且考虑备用水泵。 (3)卫生器具给水配件应优选节水型生活用水器具CJ 164-2002。 (4)为避免水质二次污染,生活饮用水水池(箱)体结构与建筑本体结构完全脱开,生活饮用水水池(箱)体不论什么材质均应与其他用水水池(箱)不共用分隔墙。水箱应优选不锈钢板水箱。可参阅国家标准《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)规定

  • 建筑给排水设计施工体会

    一 设计规范问题 1、给水计算问题 《建筑给水排水设计规范》第2.6.4条,住宅等建筑生活给水设计流量公式: qg=0.2a+KNg 式中a、K是根据建筑物用途而定的系数值,Ng是计算管段的卫生器具给水当量总数。一套100㎡的单卫住宅:厨房龙头当量1.0,洗衣机龙头当量1.2,洗脸盆当量1.0,大便器当量0.5,浴盆当量1.5,共5.2当量。按2类住宅计算给水设计流量:qg=0.2×1.02×+0.0045×5.2=0.49l/s。同样一套100㎡的双卫住宅,其当量总数为8.2,给水设计秒流量为0.61l/s。二者相关24.4%,前者选用DN20进水管(V=1.5m/s),后者选用DN25进水管(V=1.15m/s)同样面积、同样使用人数,二样结果。在规范修改时,希望能考虑这种情况。 《建筑给水排水设计规范条文说明》第2.6.4条有自闭式冲洗阀时生活给水设计秒流量计算公式四条,这四条在《规范》正文2.6.4条公式及标注中均未反映,容易造成计算疏忽,影响计算结果。 《建筑给水排

  • 那些热门的给排水设计施工图推荐

    那些热门的给排水设计施工图推荐

    晃晃悠悠,到了礼拜五了,本该是个开森的时刻,可曾想知,这个礼拜六要上班撒一下子焉了。不过小编的任务还是很重要的,什么都能忘,给大家推荐好的图纸可不能忘

  • 请教阳台施工设计排水和收口的问题?

    请教阳台施工设计排水和收口的问题?

    各位师兄师姐师傅们好,由于露台的庭院施工比较简单,感觉一般的园林公司都不愿意做。所以想自己让室内装修施工,自学一些庭院和屋顶花园的教材后,还是有很多疑惑和经验限制,想要请教各位。平面图如下:

  • 建筑给排水设计的施工经验的分享

    本人根据多年的工程设计和现场维修经验,认为设计人员如果能注意如下一些小问题,则工程设计将会更加完美。 1给水设计 1.1自动排气阀的作用 设有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀,最好在管系的最高点增设自动排气装置。因为给水用的延时自闭阀能很好地控制水流,但却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭阀的按扭时,则压缩的空气会伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到入厕者的衣物上。在管系的最高点设一个自动排气阀则可有效地解决这一问题。 1.2适当增设单体建筑户外控制阀门 传统的住宅给水设计是在每一根立管的底层出地面处设切断阀门[1],而户外小区内则是一个建筑楼群组共用一个地下控制阀门。笔者认为立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减

  • 建筑给排水设计及施工要点的分析

  • 建筑给排水设计及施工9大要点

    建筑给排水设计及施工9大要点

    随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的

点击加载更多

施工排水设计

施工排水设计专题,为您提供施工排水设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工排水设计 相关的专业交流讨论,更多施工排水设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管道施工设计

拆除水塔