中国楼市依然火爆,各地小区林立,在北方新建小区供暖成为开发商硬性配套设施,由于集中供暖并不能全部辐射到,很多新建小区实施独立供暖,选择什么样的供暖设备更适合于新建小区的独立供暖了?热泵还是锅炉,还有没有其他的?大气源制热机组是一款最新的节能机组,该技术利用空气做辅助能源、利用超导瓷超导砂导热,利用超低温启动技术保证零下60℃正常启动和使用,可直接对接集中供暖、供热管道:通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等来释放、散发出热量,达到供暖供热的效果。 该技术领先世界同行,目前已经在山东、河北等城市开始使用。主要解决社区、办公楼、车间、厂房、学校、医院、高速公路服务区、风景区、野外军事基地等地的集中供热供暖问题;尤其最近几年,大量的居民楼等建筑设施建成后,因当地的热源不足或管道无法输送等原因,急需大气源制热机组这样的可以解决供热问题但又能节能环保的设备。
各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
请问各位,小弟现在做一个十层楼的住宅的给排水,三单元,每单元两户,一层是车库,车库是每户独立的,要不要设消火栓?我现在是没有做。谢谢
现在正在做钢筋混凝土框架毕业设计柱是按内廊式布置边柱用独立基础,中间两柱由于太靠近了故采用双柱的独立基础(只有一阶)。这种情况应该怎么计算?做设计做到头痛,望高手指点迷津。
我们一般都知道扩展独立基础要计算局部承压,抗冲切,最小配筋率0.15%等等。原来我们做多层框架时,独基都没有考虑其抗剪。最近用到morgain做基础时,发现计算了抗剪。结果,基础高度普遍偏大,几乎搞成刚性基础了(fak=380KPa)。我平时手工计算时也从来没想过独基抗剪。我问老总,说要计算的。以前的老总可是说不用计算的。大家来讨论一下,你们平时考虑了没?(混凝土规范GB50010-2002之7.5.3条)
高规7.1.5中说独立墙段总高度与其截面高度之比不应小于2,这个独立墙段的总高度是不是说相当于层高,那么层高为3m的截面高度最大为1500,若剪力墙厚度为200mm,则按规范规定是不是都要短肢剪力墙啊?我的哪儿理解错了? 是不是那个独立墙段的高度是值的总高度?谢谢
请问独立建设的水泵房采用地上或地下,各有什么优缺点,哪些方面需要特别强调和处理的?如果是消防水池是否可以和墙体合用池壁?谢谢。
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@200 φ10@200
这是我上一个工地的独立基础照片。感觉是做的比较好的,无论是钢筋绑扎,基坑清理,混凝土浇筑。一、基坑清理 基坑的浮土全部清理干净,工人清理过程中管理人员就在上面不停的踩,只要是感觉稍微松软的土全部挖掉。
大家学习下!
我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评
1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
两条独立的火线要如何引?现在有一个LED应急灯,须接两条独立的火线和一条零线。请教专业人员: 是否把两个不同墙壁插座上引两条电源线出来然后两条火线就是独立的火线分别接两个火线接口。两条电源线的零线一起接在另一个零线的接口上?
现在在手做一个中风化的高层独立基础,由于柱下荷载很大,用抗冲切确定的截面与按抗剪计算的截面相差差不多一倍。比如F=13500,AxB=3700x3700,冲切1100就够了,用morgain算抗剪要2200,不知道各位同行们怎么考虑这个问题的。查广东省规范,满足抗冲切的同时前提下,在一定条件下也要考虑剪切验算。郁闷~~
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
详附件一个caj、一个dhk格式,[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-12-21 19:29 编辑 ]
请教各位前辈,前几天在工地现场有人问我我们的住宅项目是否是独立排水,我不太明白是什么意思,是指住宅里面比如一层两户都并到一根排水立管排出的意思吗?还有请问一层排水出户管的地平清扫检查口可以设在卧室里面吗?使用了论坛搜索后未能找到答案,还希望前辈指点,多谢了!
对于对独立前室的防烟楼梯间,可不可以只给楼梯间送风加压,其独立前室不设送风加压系统。有人认为:对于防烟楼梯间而言,楼梯间及其前室或合用前室、均以分别设置独立的机械加压送风系统为宜。 火灾发生后,逃生者首先推开的是前室的门进入前室(而不是先推开楼梯间的门),由前室已经具备的25-30Pa的压力将追随逃生者的烟气拒之门外——造成人流与烟流相反的安全走势,然后再推开掩闭着的楼梯间的门,进入已具40-50Pa压力的安全区域;反之,当逃生者推开前室门,由于楼梯间的门呈掩闭状态,前室没有压力,追随而来的烟气必将趁虚而入,由于流体突扩作用,烟气迅速布满前室上部空间,即使逃生者跑至楼梯间的压力泄入前室,也难再将烟气逼出。这一现象,我们在开展国家重点科研项目《高层建筑楼梯间正压送风机械排烟技术研究》试验过程中表现地非常明显。所以,尽管条文说明的表17中列举了多种垂直疏散通道防烟部位的设置,也介绍了目前国内三种通常做法,我们仍然认为前室应具有自己独立的压力,而不宜依靠楼梯间泄露出的非定值压力来向前室加压,因为这样做确实难于保障前室的而定压力。但高规有一个楼梯间送风前室不送风的