前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
1、请问下本工程地下室两层,深度>8m接近正方形,面积2千多个平方,该工程的土石方工程属于“平基”还是“基坑”或是“沟槽”?答案的相关依据是什么?
请教各位:沟槽回填土方的人工夯实与机械夯实有什么区别?在什么情况下能套1-56“人工夯实沟槽这个子目”?我手里的这个项目,是市政燃气管道,涉及到此部分内容。谢谢大家了!我是江苏的。
大家都知道沟槽管件当中存在着机械三通和异径三通请问二者之间有什么区别,可以混用吗150*100沟槽三通和150*100机械三通有什么区别???高手请帮忙解答下
管道连接法兰式和沟槽式 有什么区别?
在基坑开挖时为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,需对基坑侧壁及周边环境采用适当的支护措施。和铭晟标书制作网小编一起来看看基坑围护和基坑支护的应用优势有哪些?两者又有什么区别?一、基坑围护应用优势:1、施工时无振动、无噪音、无污染、开挖基坑一般不需要井点降水,也不需要支撑和拉锚;2、基坑内整洁干燥,有利文明施工;3、对邻近建筑物和地下管线的影响较小,基坑周围地基变形小,对周围环境影响小。基坑支护应用优势:一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能,一般情况下较经济,施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微。二、基坑支护的目的与作用1.基坑支护是保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害。即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控
众所周知,市面上所知道的不锈钢水管的连接方式多种多样,常见的有卡压式、可挠式、卡箍式、活接式法兰连接、承插焊接式、焊接式及焊接等。但大家不知道的是不锈钢水管近几年出现了新型的连接方式,下面源巨源就给大家介绍一下关于新型的两种连接方式,双卡压式和沟槽式。 一、沟槽式管件 自动喷水灭火系统设计规范提出,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。 沟槽管件连接技术也称卡箍连接技术,已成为当前液体、气体管道连接的首推技术,尽管这项技术在国内的开发时间晚于国外,但由于其技术的先进性,很快被国内市场所接收。从1998
contract与agreement区别 Contract 与 Agreement的有无区别?在英语中,合同一般称为Contract,协议一般称为Agreement。下面分别进行讲解。 第一部分、何谓“Contract”? 1999年中国《合同法》第二条对contract定义为:A contact in t his Law refers to an agreement establishing, modifying and terminating the civil rights and obligations between subjects of equal footing, that is ,between natural persons, legal persons or other organizations. 根据这一定义,合同平等主体之间设立的确定民事权利和义务的协议。 Steven H. Gifts编著的“Law Dictionary”中将contract 定义为“con
请问各位:现在在设计一个控制柜,不知道内部单相控制回路是用1极空开还是用2极空开好呢?1极空开是切断火线,2极空开是切断火线和零线,两者有什么区别么?不知道有什么规范在这方面做了详细的规定。知道的请指点一下
原来一直用的94D164,后来翻了翻94D101-5发现虽然实行日期和图集号不一样,94年和2002年的,但内容几乎一样,说明部分一字不差~!特别是 十三条:本图集中有关电缆排管及防止电缆着火延燃方面的图纸为试用图。 94年这么写,2002年还这么写。这本图集为什么要出呢???图集也有过期年限这一说么?
什么是卡箍连接?卡箍连接与沟槽式连接有什么区别?wulong1988926@163.com谢谢!
①经典方法:其中比较有代表性的是等值梁法,将内撑和锚杆处假定为不动的连杆支座(即不动的铰支座)。计算出桩(墙)两侧的土压力(主动土压力及被动土压力)、水压力及其分布后,按静力平衡法计算支护构件各点的内力。 ②弹性方法:将作用桩墙上的支锚点简化为弹簧,将基坑开挖面以下被动侧土体简化成水平向的弹簧,将主动侧(全桩、全墙)的土压力施加到桩墙之上。利用有限元或其他的数值解,即可得到其内力及位移。 ③两种方法的对比如下表 支锚点 被动区的土 桩身刚度 内力计算方法经典法 简化为支点 被动土压力 不考虑 等值梁法 弹性法 弹簧 弹簧 考虑 有限元方程 ([Kz]+ [Kt]){W}={F} ④两种方法不存在绝对对错和优劣问题。由于经典法的诸多假定,如锚杆处假设成支座,被动土压力定值,不考虑变形等,使得弹性法看起来更接近真实的受力,但如果没有经验,支锚刚度,土的m值(决定土弹簧的刚度)等取得不合适,计算出的内力就会有差异
我现在用的tssd2010 。发现和12版区别很大。。不光是规范区别,比如tssd2010,几个钢筋标注重叠了,就没办法直接快捷键调整。。。
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
为什么基坑开始挖出来时候是做触探试验,砂卵石换填后再进行的是平板载荷板试验。确定地基承载力是否满足要求是否应该根据平板载荷板试验来呢?只知道这么几个名词,请高手给解释一下
请教那位用过这两种软件,能讲讲两者的特点和优劣吗?
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
我刚参加工作,算现场用材时遇到一个问题,图纸上的给水管(现场用的是PPR)写的DN25,但是现场用的是32的(管材上写的是32,我也不知道是DN还是φ)由于我们是总包,进场材料不是我们管,问分包,又怕他们骗我,让我往多了算,我师傅曾经告诉我,给水管上的标注一般写的是DN,排水管一般是φ,所以我现在特糊涂,哪位大虾可以指教我一下,帮帮忙啊!还有UPVC的电线管上的标注是DN还是φ。
我想在梁上后做一钢板,用于焊接钢梁 请问些埋件用植钢筋的方式好 还是植螺栓好些? 二者具体用途有什么不同? 植筋的话钢筋怎么与预埋的钢板连接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么场合?