请问各位高手,临时用电的施工组织设计是怎么做的,本人原是做给排水的,无奈要兼管电,电缆型号选择的依据是什么?有什么书可以参考一下???
现场临时用电施工组织设计
工地临时用电施工组织设计
对于施工而言,正确的选取临时用电的布置方案,配备相应的用电设备,是十分重要的。怎样合理的选取变压器、电缆等对每一位施工技术人员而言,需要认真考虑。施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 出来以后,要求施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。制定确实可行的用电施工组织设计,把电的高度提高到了一个非常重要的位置。所以欢迎大家踊跃参加此课题的讨论,谢谢啦。注意:下面附件有问题,不能下载。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 编辑 ]
临时用电施工组织设计(前湖)
给大家一个住宅小区临时用电施工组织设计
简要说明:本施工组织设计由建 筑施工临时用电施工组织设计软件自动生成。施工现场设总配电箱1台,分配电箱5台,开关箱18台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。文件格式:PDF 文件大小:1.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 编辑 ]
简要说明:本工程总占地面积2651.44 ㎡,总建筑面积3955.24 ㎡。本工程建筑耐火等级2 级,建筑主体高度6 m,一、二层层高3 m,地下层高3.6 m;结构形式为剪力框架结构仿古建筑。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB
(一)施工现场临时用电方案及措施 1、施工现场用电概况 施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计
原创编制,内容齐全,含布置图及计算书!总共包含3个附件!
某工厂工程临时用电施工组织设计
某防波堤临时用电施工组织设计
比较详细的分析在施工过程中的用电情况,用电大小,并提供用电计算的公式。
本工程占地面积8200m2。地上部分建筑面积约41169m2,地下总建筑面积约15915m2,建筑高度97.55m,地上三十层(不设十三、十四及二十四层),地下二层,地下二层深-9.55m。主体结构类型为框筒结构体系。
集商业、办公、住宅为一体的综合性建筑群。总用地面积8542㎡,总建筑面积约11万㎡。地下三层,地上两栋塔楼,公寓楼50层高度169.2m,办公楼40层,高度152.1m。工地东北角有一个800KVA的变压器。1工程概况
砖混结构住宅的施工组织设计PDF文件。
某小区工程临时用电施工组织设计资料简介(某小区工程临时用电施工组织设计) 本工程系某小区1#、15#住宅楼,框剪结构,地下一层,地下十二层,总建筑面积为16576.87平方米。本资料共15页。
黄山某工厂工程临时用电施工组织设计资料简介(黄山某工厂工程临时用电施工组织设计) 整个项目工程内容包括污水处理厂、污水管道以及污水中途提升泵站。污水处理厂工程主要包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、厌氧池、氧化沟、二沉池、污泥泵房、污泥浓缩脱水机房、挡墙及围墙、厂区总图以及污水处理厂辅助生产建筑物和管理用房,即办公楼、食堂、车库、仓库维修间、传达室及大门、配电室。由我中铁四局施工的是污水处理厂一期工程。本资料共12页,04年编制。
南京某工厂工程临时用电施工组织设计资料简介(南京某工厂工程临时用电施工组织设计) 本供电系统采用“三相四线制、三级配电、二级保护”配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下是用电设备,形成三级配电。除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在总配电箱中再加装一级漏电保护器和空开总体上形成二级保护。本资料共13页。
建筑施工临时用电施工组织设计
建筑施工临时用电施工组织设计专题,为您提供建筑施工临时用电施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑施工临时用电施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多建筑施工临时用电施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题