某改造工程电缆的敷设范围有灰浆泵房及油区等区域。敷设电缆主要有6KV高压动力电缆、0.4KV低压动力电缆及控制电缆等,采用电缆沟、电缆隧道内电缆桥架的敷设方式,电缆进入建筑物内部后,通过电缆竖井引至上层或直接进入地面上的配电盘柜、电气设备接线箱及电动机端子盒等电气设备。
下载后觉得有用,帮忙顶一下。
某工地消防保卫施工方案资料简介(某工地消防保卫施工方案) 三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程,建筑总面积为86096.97m2;由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分共三层:地下二层和地上一层;首层包括物业管理办公室、组团老年文化活动站和儿童活动站,建筑面积4189.16m2,层高为3.2-3.8m;地下一层包括汽车库和自行车库,建筑面积为6021.86m,层高为3.9m;地下二层,建筑面积5493.85m2,层高3.6m,为汽车库,与住宅楼连通;地下汽车库防火分类为II类,耐火等级为一级,地下部分共分为7个防火分区,并设有自动喷洒报警系统,地下一层及裙房防火分为二类,耐火等级为二级,首层裙房与住宅间以防火墙隔开;塔台部分屋面可以种植花草,供人休息之用。1-5#住宅楼由地下和地上两部分组成:地下二层,地下一层为自行车库,地下二层为人防;地上最高为十八层,首层部分为配套服务用房,标准层层高2.7m,局部退层。最高建筑檐高53.6m。
消防设施完善维护托管方案
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
浙江某厂房及综合楼消防施工方案中国设计网给排水:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25869.shtml
转发某织布厂消防施工方案
半地下车库消防施工方案
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:40 编辑 内容简介:实验室共两层,首层层高为4.05m,二层层高为3.60m,长29.20m,宽13.00m
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和
某碱厂热电改造项目管道吹扫施工方案碱厂热能技该项目1台75T/h锅炉向6MW汽轮发电机组提供过热蒸汽发电的工艺管道安装工程,主要包括锅炉给水、除氧给水、疏放水、排污、主汽管、低压蒸汽管、冷却循环水等。其中主汽管工作压力为3.82MPa,温度450℃;主给水管道设计工作压力为6.00MPa;锅炉本体疏放水、排污管设计工作压力为4.50MPa;其它管道设计工作压力≤1.6MPa。根据工艺要求,本方案主要考虑锅炉集汽集箱出口至汽轮机导汽管入口部分的主蒸汽管道的吹扫,执行标准为电力建设施工及验收技术规范《管道篇DL5031-94》。
1、消防给水管网方面: (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和密闭性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下持续工作10min,压力降不大于0.05MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 编辑 一、工程概况 东北金融广场地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用XY-01渗晶防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂浆找平,最后贴瓷砖。 设计分层具体做法如下:
施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。主要存在的通病(1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.
本帖最后由 吟得一首好诗 于 2014-5-26 10:15 编辑 [size=13.63636302947998px]施工方案中要求至少包括以下项目:[size=13.63636302947998px]1、施工前的准备工作[size=13.63636302947998px](1)工、机、具准备(要求具体工机具型号、规格)[size=13.63636302947998px](2)施工前工艺要求准备哪些工作及对工艺有什么要求