1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;快去下载吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB
消控中心设在底层包括火灾自动报警系统(包括编码感烟探测器、编码感温探测器、可燃气体探测器、编码手动报警器及监视模块);联动系统(包括非消防电源强切、防排烟系统、室内消火栓系统、自动喷水系统);消防广播;消防电话;室内消火栓系统、自动喷水系统、水喷雾系统。
消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零
建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。
消防给排水通用施工方案某室内给排水、消防及自动报警系统工程施工方案
一个案例,大家也许用的着。
(一)消防报警及联动系统工程(二)水喷淋及消火栓部分[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 11:58 编辑 ]
北京公路5环工程施工方案
商场通风空调工程施工方案看贴要回!
这些表格不仅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具体的内容大家可以到里下载一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
模板工程施工方案方案示例
2个压缩包
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
各位师兄师姐 指教下 看看做的全不全
工程概况 本工程工作井及接收井均采用沉井法施工,接收井高度12.55m,工作井底标高12.9m,砼均采用C30,抗渗标号S6,本工程顶管主要是穿越随塘河,顶进长度178m。
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
该工程占地面积约60000m2,总建筑面积约40000 m2,厂房约20000 m2,彩印大楼约17000 m2。本工程内容为消防工程(室内、室外消火栓;火灾自动报警系统)
一、工程概况XXXX公路长垣段NO.2合同段(K16+000~K35+450),水泥搅拌桩工程主要集中在涵洞、通道工程基础9个处理部位,水泥搅拌桩桩径为50cm,总长度为62590m。二、场地布置和施工前的准备(一)、场地布置考虑到水泥搅拌桩分布不均匀,根据实际情况,实地放样,平整场地,现场布置。(二)、施工前准备1、组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和公路工程桥涵施工技术规范的有关规定。结合本合同段的工程地质和水文气象条件,制定符合实际的施工组织设计,落实岗位责任制,确保工程质量安全和进度。2、机械进场前,组织测量人员利用全站仪根据沿线已闭合的导线点进行桩位放样,并报监理工程师审批。3、施工场地准备在水泥搅拌桩施工区内进行清障,整平处理,合理布置机械设备、水泥储料罐。4、配置的机械设备主要机具包括:搅拌桩机、配套水泥罐及喷浆系统、空气压缩机等。搅拌桩机由液压机步履底架、井架