首页 课程 资料 论坛
  • [请教]冲击钻孔灌注桩的施工

    19m的桩.直径1200mm.一般可以用哪种型号的冲击钻机?台效是多少小时/根?一天能打多少根?我是学生,在做课程设计.谢谢帮忙啦.

  • 冲击钻钻孔灌注桩施工工艺

    冲击钻钻孔施工工艺

  • 请教关于钻孔灌注桩钻机选型

    在论坛上搜到不少有关钻孔灌注桩的贴子,也有很多是写的什么方案、工艺等,但个人觉得钻机选型写的很少!钻机有冲击钻、回转钻、冲反钻,不同的钻机适用于不同的地质和土层?我所道的旋挖钻机适用于素填土层、亚黏土层、亚砂土层、亚黏土夹粉细砂层、强风化泥质粉砂岩层,弱风化泥质粉砂岩层!不适用于弱风化岩层或存在大块石的地质层,也不适用于嵌岩桩。请教高手,有关钻机适用的地质条件和不适用地质条件,以及各钻地优块点!!

  • 冲击钻钻孔灌注桩施工工艺及病害处理

    随着公路桥梁和高层建筑在我国的飞速发展,我国的钻孔灌注桩技术也得到了长足发展,积累了丰富的施工经验,但复杂地质条件下的冲击钻钻孔灌注桩及病害的处理还是一大难题,下面通过泉头大桥及黑河子中桥的桩基础施工经验,介绍一下冲击钻钻孔灌注桩施工工艺及断桩和桩身夹泥的处理措施。仅供参考。 1工程概况 泉头大桥位于国道102线k900+734公里处,为8×20米大桥,下部结构采用摩擦灌注桩,共有桩27根,其中墩桩21根,台桩6根,桩径1.2米,墩桩长19米,台桩长14米。黑河子中桥距泉头大桥2km,地质情况基本相同。

  • 关于钻孔灌注桩的一个问题

    本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。

  • 关于钻孔灌注桩的几篇短文

    最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:

  • 关于后压浆钻孔灌注桩的一些资料

    之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。

  • 钻孔灌注桩的施工及监理

    本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4

  • 关于钻孔灌注桩的补桩问题

    关于钻孔灌注桩的补桩问题

    我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?

  • 请教关于钻孔灌注桩的问题!!

    书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!

  • 【分析】这钻孔灌注桩质量如何?

    【分析】这钻孔灌注桩质量如何?

    请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?

  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩

    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?

  • 哪位关于钻孔灌注桩补强

    我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?

  • 钻孔灌注桩施工的各资料

    1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检

  • 钻孔灌注桩孤石怎么索赔

    钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake

  • 有关钻孔灌注桩的最小配筋率的问题

    有一26层的办公楼,基础采用钻孔灌注桩,桩径为1000~1600,发现其桩内配筋率一般为0.8~0.9%,在电梯井位置处群桩的陪筋率为1.2%.设计院曾说此为最小配筋率的要求.后看了一下桩基规范,说钻孔灌注桩(桩径为300~2000),最小配筋率一般为:0.2%~0.65%,桩径小的取大值,桩径大的取小值.虽我也知,现在配筋均有点保守,但这家设计院的配筋率也太高了点吧.我想问一下做过设计的朋友,钻孔灌注桩你们的配筋率一般取多少?我没怎么做设计,所以..

点击加载更多

钻孔灌注桩冲击钻机

钻孔灌注桩冲击钻机专题,为您提供钻孔灌注桩冲击钻机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩冲击钻机 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩冲击钻机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度