1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
钻头直径是指三翼刮刀外侧之间的距离?
论文简介:钻孔灌注桩具体施工技术措施及监理要点,对初学者有帮助。 投稿网友:lyg40488 上传时间: 2013-07-19
现在我所在的大桥的桩基是采用钻孔灌注桩,用5T的十字型钻锤施打的,就在灌注前,用测绳前边吊一块铁块或铁条,放到底后拉几下就掂量出沉渣厚度。请问这是何原理?有没有更好的方法呢?谢谢~
兄弟第一次接触桥梁,30米夸,宽50米,灌注桩深24米,原设计21米,因为没有达到要求加深3米到达中风化层。现在进行接桩工作,由于在破桩时将桩头钢筋全部压弯,严重变形。现在工人在调直钢筋时用氧焊加热钢筋后再调直,请问这样做可以吗,有什么危害。会早场钢筋什么影响。我知道不可以这样做但是说不出为什么。请高手指导。并附图
质量问题及现象 成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100. 钢筋笼不能顺利入孔。 原因分析 钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。 在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。 土层软硬不均,致使钻头受力不均,或
灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考! 《建筑桩基技术规范》条文 1、测量放线 水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。