摘要:桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。 关键词:桩基础 桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 l测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 2单桩承载力达不到设计要求。 3成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 4灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 5断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 6桩基验收时出现的桩位偏差过大。 7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达
钻孔灌注桩桩基质量的检测与评定
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
我正在做一个民用建筑项目,选用的桩型为长螺旋钻孔灌注桩或是泥浆护壁钻孔灌注桩,我在网上捞了一整天也没找着!哪位大侠有长螺旋钻孔灌注桩或是泥浆护壁钻孔灌注桩桩基设计施工图的请帮帮我,在这我先谢谢你了!
大厦主楼36层,下设2层地下室,埋深约10m。结构形式拟
一、施工准备工作 1.场地准备 施工前将场地平整好,以便安装钻机。本桥位1~4#墩处于水中,且水深常年在1~2m左右,采用土袋围堰筑岛,用砂性土修筑一条长70m、顶宽8m的E形岛,并压实,平台高于常水位1.0m,填土外部按1:1.5放坡采用编织袋砂性土填筑,以防冲刷。在0#台与1#墩之间留了一条5m宽的泄水道。 2.机具的选择 目前常用的钻具有旋转钻、冲击钻及冲抓钻3种类型。旋转钻主要用于粘质土、砂
给需要的朋友参考。
钻孔灌注桩设计与施工_2007.
直接上东东
在钻孔灌注桩施工(冲击成孔)过程中,由于施工原因,钻头掉到钻孔里,捞不上来了,造成无法继续钻进。但孔深距设计值还差7m,原设计桩径1.5m,现在想把孔径扩成1.8m,请教各位应该如何进行扩孔施工?注:桩基设计为摩擦桩。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 编辑 ]