本工程冲孔桩为端承桩,持力层为微风化灰岩、微风化炭质灰岩,入岩深度为1.0m,桩径为1.2m,C30
冲孔灌注桩施工方案第二版
某项目复式钻孔灌注桩试桩方案
文件格式:Word 文件大小:31 kB 目 录 一、
如题,谢谢大家的发表
小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 编辑 振动沉管灌注桩施工方案一、工程概况二、基本规定
一工程,基础采用钻孔灌注桩,原地面是河道,水抽干后有较深淤泥,塘渣回填需4米左右,采用细塘渣,但沉渣很难控制,护壁也很难,初步想了几个方案比如做钢护筒,砖胎膜切住等,请问还有什么方案经济合理
如题 难得的方案啊 与大家分享华祥路公路桥主桥轴线与总干渠中心线交点的设计桩号为IV(AY)16+121.658,夹角75°,主桥包括2台2墩,3跨,桥长3×30米,副桥包括2台1墩,2跨,桥长2×20m。墩、台基础采用桩基础。主桥设计桩长桥墩为18.7m,桥台为24米。副桥设计桩长桥墩为15.9m,桥台21m。其中主桥桥台桩基直径1.2米(4根),桥墩桩基直径1.5m(4根),副桥桥台桩基直径1.0m(4根),桥墩桩基直径1.2米(2根),共计14根桩。桩基采用C25混凝土。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-5-15 11:25 编辑 ]
请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!
主要介绍了 关于桩底注浆 对于施工,设计,以及施工遇到的问题的解决
冲孔灌注桩大样图及设计说明
桩设计为冲孔灌注桩,甲方给的地勘报告是三年前做的,入岩、终孔取样均符合地勘报告的岩石特性,深度也与地勘报告吻合,后抽芯检测,桩基全部没有入岩,只打到碎石填土层,动测做了,大多为一类桩,静载也做了,达到承载力要求,但地勘、设计以未入岩不签字,怎么处理啊?
偶现在西安桥梁桩基施工,摩擦桩,黄土层三十五米厚,以下是十米细纱层,采用泥浆护壁老是不成功,孔径为1.6米。我们施工地区,缺水,不能大量使用水保持孔内水头压力。想求哪位仁兄高手提供一个切实可行的解决方案,最好是成功的实例。偶的邮箱是jus01@126.com 如有高见,在下不胜感激!
好东西大家共享!
深坑支护钻孔灌注桩施工方案,该地下室为四层地下室,有很多注意点。
见附件
冲孔灌注桩,桩长23.48m,桩径1200mm,设计单桩承载力9000kN静载结果是:压力17640kN时,沉降量94mm 这样的结果是否合格?如果不合格怎么办?
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?