我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
质量问题及现象 成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100. 钢筋笼不能顺利入孔。 原因分析 钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。 在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。 土层软硬不均,致使钻头受力不均,或
雨神你好,在长螺旋钻孔灌注桩中工程量有个13.19,是不是该类桩不再考虑充盈系数。是不是按定额1.319的充盈系数计算。而这个量,在实际中往往不够,有什么办法可以签证吗?
现代建筑工程中,桩基种类很多,混凝土钻孔灌注桩是桥梁基础工程常用的形式之一,加之地层的变化也特别复杂,所以很多施工工艺区别就比较大,那我们在施工的过程当中,就会出现很多问题,常见的缺陷有缩径、扩径、短桩、断桩(夹泥)、浇注的混凝土离析及桩顶部分混凝土密实性差等。 钻孔灌注桩存在的缺陷按其性质可分为两类: 一类是外部形状较完整,混凝土的密度及反射波发生变化,即混凝土的弹性模量发生变化;
钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。
钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。 关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
有一26层的办公楼,基础采用钻孔灌注桩,桩径为1000~1600,发现其桩内配筋率一般为0.8~0.9%,在电梯井位置处群桩的陪筋率为1.2%.设计院曾说此为最小配筋率的要求.后看了一下桩基规范,说钻孔灌注桩(桩径为300~2000),最小配筋率一般为:0.2%~0.65%,桩径小的取大值,桩径大的取小值.虽我也知,现在配筋均有点保守,但这家设计院的配筋率也太高了点吧.我想问一下做过设计的朋友,钻孔灌注桩你们的配筋率一般取多少?我没怎么做设计,所以..
做到一个工程用到后压浆钻孔灌注桩,经过计算相对于普通的钻孔桩提高了80%。感觉有些提高的太大,不知是不是有关参数取大了。请各位大侠根据自己的经验,多多指点,是否合理呢?