1.系统对电压波动适应性好。整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在? AC140V~260V波动均可正常工作;? 2.整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和? 测试结果实现数字化显示、存储和打印输出;? 3.现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出; 4.主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠;? 5.中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
建筑施工中的钻孔灌注桩技术应用 论文栏目:建筑施工论文 1当前建筑施工中钻孔灌注桩技术应用存在的问题1.1导管提漏导管提漏是建筑工程钻孔灌注桩施工中常见的一个问题,造成这个问题主要有两方面原因:一方面,泥浆稠度较高,工作人员在测量钻孔灌注桩导管埋深时,没有科学分析混凝土浇筑高度,导致卸管多提,在混泥土面上提离导管,造成提漏拔脱现象[1];另一方面,导管堵塞,在使用上下提振提取方法时,由于导管埋深较浅导致导管提漏。对于这个问题,多是建筑施工单位没有严格按照相关规定,在使用测深锤测量混凝土表面高度时,没有仔细校准和核对,使得提升导管出现较大误差。1.2混凝土配合比不达标混凝土配合比对于建筑施工钻孔灌注桩技术应用效果有着直接的影响,但是在实际施工过程中经常出现混凝土配合比不达标的问题。工钻孔灌注桩技术在建筑施工中的应用,混凝土砂率应控制在40%~50%,水灰比0.
钻孔灌注桩桩底注浆技术的应用
交流加群:CO188建筑结构设计群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 后注浆技术最早创始于1802年,由一名法国工程师开发应用于水闸工程。此后,注浆法成为坝基帷幕、地铁、隧道,以及建筑地基加固中一种广泛使用的方法。在此理论基础上,中国建科院于1994年研究开发出了灌注桩后注浆技术。此项技术最先提出的初始目标,是针对解决泥浆护壁钻孔灌注桩存在的桩底沉渣和桩侧泥皮的固有缺陷。钻孔灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩
雨神你好,在长螺旋钻孔灌注桩中工程量有个13.19,是不是该类桩不再考虑充盈系数。是不是按定额1.319的充盈系数计算。而这个量,在实际中往往不够,有什么办法可以签证吗?
现代建筑工程中,桩基种类很多,混凝土钻孔灌注桩是桥梁基础工程常用的形式之一,加之地层的变化也特别复杂,所以很多施工工艺区别就比较大,那我们在施工的过程当中,就会出现很多问题,常见的缺陷有缩径、扩径、短桩、断桩(夹泥)、浇注的混凝土离析及桩顶部分混凝土密实性差等。 钻孔灌注桩存在的缺陷按其性质可分为两类: 一类是外部形状较完整,混凝土的密度及反射波发生变化,即混凝土的弹性模量发生变化;
钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。