灌注桩后注浆技术的一些资料与大家分享
中国建筑科学研究院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-25 15:23 编辑 ]
同题[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:50 编辑 ]
本人在海口某项目准备采用复式后注浆灌注桩,设计参数为:桩直径600mm,桩长24m,单根承载力特征值约2500kN;桩直径800 mm,桩长32m,单根承载力特征值约4500kN。但是由于海南没有做过此类桩型,所以本人对复式后注浆灌注桩的工程造价不是很了解,希望做过此类工程的高手们给予指点。不胜感激!
灌注桩后注浆工法
知识点:后(重复)高压注浆
两栋26层的高层塔楼及4~5层裙楼组成,设三层地下室。桩基采用旋挖灌注桩及桩端桩侧后注浆方案。灌注桩施工完成后,采用后注浆施工法,使旋挖灌注桩的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围内土体的加固,提高桩竖向承载及抗拔承载力。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 15:05 编辑 ]
最近由于项目开工接触到后注浆工艺,但是对后注浆工艺了解有限,那位了解较多,可以告知一二?桩端压浆主要是提高桩端承载力,可以做到。而在桩侧压浆,将土体和桩形成一个整体,是不是可以考虑形成了复合地基?桩侧压浆注浆管如何设置?
希望大家可以用的上
交流加群:CO188建筑结构设计群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 后注浆技术最早创始于1802年,由一名法国工程师开发应用于水闸工程。此后,注浆法成为坝基帷幕、地铁、隧道,以及建筑地基加固中一种广泛使用的方法。在此理论基础上,中国建科院于1994年研究开发出了灌注桩后注浆技术。此项技术最先提出的初始目标,是针对解决泥浆护壁钻孔灌注桩存在的桩底沉渣和桩侧泥皮的固有缺陷。钻孔灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩
1 、施工方案 基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。 本基坑的开挖方案应与地下室基坑工程统一布置协调。本基坑开挖需分层分步开挖: 第一步开挖至支护桩设计桩顶,进行支护桩桩头清理、坡面喷面(锚)网施工、冠梁及支撑施工,待支撑结构达到 C20 强度后方可第二步开挖; 第二步分段机械开挖至板底标高,每层开挖深度 2.5m ;第三步土方开挖为对板底余土及基础承台的开挖,采用人工跳挖方式,不得采用机械开挖,并密切注意基坑的变形情况。1.1 挖土原则 ( 1 )土方开挖前,应完成定位、放线、基准
文件格式:Word 文件大小:31 kB 目 录 一、
钻孔灌注桩以其低噪音、对周围环境影响较小、无挤土效应等特点,在高层建筑、旧城改造的桩基础中被广泛应用。但其在施工中形成孔底沉渣不易清除而影响桩端阻力发挥及侧壁因泥浆护壁形成泥皮而影响桩周阻力发挥。近年来,针对这一问题,不少工程采用了后注浆技术,在桩内预埋注浆管,并在灌注桩砼终凝到一定强度后通过预埋的注浆管,用高压注浆泵以一定的压力将预定水灰比的水泥浆压入桩底,对桩底沉渣,桩端持力层及桩周泥皮起到渗透,劈裂充填、压密和固结作用,以此来提高桩的承载力,减少其变形。雅戈尔海景花园就采用了后注浆技术,其单桩承载力得到了明显的提高,并获得了较高的经济效益。 钻孔灌注桩后注浆技术,其包括了两个施工过程:一是钻孔灌注桩施工,二是后注浆施工。 一、方案审查 钻孔灌注桩后注浆技术施工,施工单位除了要编制钻孔灌注桩施工方案外,还需编制注浆技术的专项施工方案,提供各种注浆参数。后注浆技术是一种新技术,不同的施工单位,因其人员的技术水平、机械设备及工程所在地工程土物理力学性质和赋存状态的不同,选择的参数不尽相同。因此,监理人员要依据掌握的施工技术知识、实际经验、相关资
灌注桩后注浆技术处理工程事故桩
钻孔灌注桩后注浆技术介绍 随着我国高层建筑的大规模开发以及城市环境保护要求的日益提高,采用钻孔灌注桩作为工程桩的建设项目日益增多。钻孔灌注桩具有适用于不同地质条件,桩径桩长变幅大,噪声震动小等优点,但传统的施工工艺由于桩底沉渣、桩侧泥皮、桩侧土松弛及桩端土层回弹等各项因素的影响,成桩质量离散性大,单桩承载力较不稳定且桩基费用较高。为提高单桩承载力、节约工程造价并减小成桩质量的离散性,灌注桩后注浆技术已逐步得到应用和推广,其对提高钻孔灌注桩的承载力、减小桩基沉降等方面作用获得了广泛的认可。该技术在浙江台州等土质空隙大、扩散性好的软土层或碎石层丰富地域尤为适用,可大幅度提高桩强度。 本文主要以千城建筑集团在浙江台州提供工程总承包服务(EPC)的北师大台州实验学校项目为例,展示项目在桩基础施工过程中所采用新技术与新应用——钻孔灌注桩后注浆技术。 一、技术简介及原理
钻孔灌注桩后注浆效果的模型试验研究及数值模拟
桩端、桩侧复式后注浆的灌注桩,按规范1200mm桩径的桩端后注浆采用两根注浆管,桩侧后注桨每隔6~12设一道桩侧注浆阀。桩侧后注浆是否要注浆管呢,还是说可以利用桩端的注浆管安装注浆阀?