首页 课程 资料 论坛
  • 关于混凝土灌注桩的问题

    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?

  • 灌注桩后注浆技术的一些资料与大家分享

    灌注桩后注浆技术的一些资料与大家分享

  • 钻孔灌注桩后注浆施工技术

    同题[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:50 编辑 ]

  • 灌注桩后注浆工法 YJGF04-98

    中国建筑科学研究院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-25 15:23 编辑 ]

  • 灌注桩后注浆工法YJGF04-98.pdf

    灌注桩后注浆工法

  • 咨询复式后注浆灌注桩综合单价

    本人在海口某项目准备采用复式后注浆灌注桩,设计参数为:桩直径600mm,桩长24m,单根承载力特征值约2500kN;桩直径800 mm,桩长32m,单根承载力特征值约4500kN。但是由于海南没有做过此类桩型,所以本人对复式后注浆灌注桩的工程造价不是很了解,希望做过此类工程的高手们给予指点。不胜感激!

  • 灌注桩后注浆施工工艺(图文)

    知识点:后(重复)高压注浆

  • 混凝土灌注桩,在成孔时塌孔

    混凝土灌注桩,在成孔时塌孔

    工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]

  • 灌注桩的混凝土充盈系数

    充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过

  • 混凝土灌注桩的振捣问题

    在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!

  • 旋挖灌注桩后注浆施工方案,2009

    两栋26层的高层塔楼及4~5层裙楼组成,设三层地下室。桩基采用旋挖灌注桩及桩端桩侧后注浆方案。灌注桩施工完成后,采用后注浆施工法,使旋挖灌注桩的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围内土体的加固,提高桩竖向承载及抗拔承载力。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 15:05 编辑 ]

  • 请教“灌注桩后注浆法工艺”问题

    最近由于项目开工接触到后注浆工艺,但是对后注浆工艺了解有限,那位了解较多,可以告知一二?桩端压浆主要是提高桩端承载力,可以做到。而在桩侧压浆,将土体和桩形成一个整体,是不是可以考虑形成了复合地基?桩侧压浆注浆管如何设置?

  • 浅谈后注浆技术在钻孔灌注桩中的应用

    交流加群:CO188建筑结构设计群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 后注浆技术最早创始于1802年,由一名法国工程师开发应用于水闸工程。此后,注浆法成为坝基帷幕、地铁、隧道,以及建筑地基加固中一种广泛使用的方法。在此理论基础上,中国建科院于1994年研究开发出了灌注桩后注浆技术。此项技术最先提出的初始目标,是针对解决泥浆护壁钻孔灌注桩存在的桩底沉渣和桩侧泥皮的固有缺陷。钻孔灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩

  • 钻孔灌注桩后注浆土方开挖施工方案.

    1  、施工方案 基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。 本基坑的开挖方案应与地下室基坑工程统一布置协调。本基坑开挖需分层分步开挖: 第一步开挖至支护桩设计桩顶,进行支护桩桩头清理、坡面喷面(锚)网施工、冠梁及支撑施工,待支撑结构达到   C20   强度后方可第二步开挖; 第二步分段机械开挖至板底标高,每层开挖深度   2.5m   ;第三步土方开挖为对板底余土及基础承台的开挖,采用人工跳挖方式,不得采用机械开挖,并密切注意基坑的变形情况。1.1     挖土原则 (  1  )土方开挖前,应完成定位、放线、基准

  • 钻孔灌注桩孔底注浆方案

    文件格式:Word 文件大小:31 kB 目 录 一、

点击加载更多

混凝土灌注桩后注浆

混凝土灌注桩后注浆专题,为您提供混凝土灌注桩后注浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土灌注桩后注浆 相关的专业交流讨论,更多混凝土灌注桩后注浆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

钻孔灌注桩的直径

螺旋桩施工工艺