本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 编辑 振动沉管灌注桩施工方案一、工程概况二、基本规定
引孔沉管灌注桩施工组织设计[local]1[/local]
共计351根桩,桩径均为φ450mm,桩长为18-20m不等,其中:GZZ-1为243根,桩长为18m,GZZ-2为49根,桩长为20m,GZZ-3为59根,桩长为20m.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-23 11:34 编辑 ]
全文刊登在2#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:58 编辑 ]
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。 跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:46 编辑
沉管灌注桩常见缺陷的识别与防治
三角形混凝土沉管灌注桩的设计与施工
钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。
给需要的朋友参考。
如题,共享资料,一起学习。
直接上东东
在其他网站上没有找到正解,希望在我们网站上能有高人(欢迎大家深入讨论,土木币/威望奖励)下面是问题概况:本基础工程为冲孔嵌岩灌注桩基础,设计桩径1200mm,桩长约70m,桩间距5.5m,18Ф22纵筋,保护层厚50mm, Ф8@100/200螺旋筋,桩底入中风化花岗岩1.2m。桩数总共100条,工期60天。工程地质情况分填土层、沉积层和基岩。填土层为人工填山土,其中场地分布着粒径50-200cm石块,此层厚约15m;沉积层厚达50m,再下面依次是全风化、强风化、中风化基岩部分。问题:(我是施工方)1、采用气举反循环清孔合理吗?有无更好的方法?需要哪些具体设备。2、填土层中的巨石如何处理?(用爆破可以吗?)3、钢筋笼长度如何
:lol 水中灌注桩施工组织设计