工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过
在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!
本方案适用于糯扎渡送广东直流输电工程普洱换流站建筑工程(B标)混凝土灌注桩工程。
混凝土灌注桩抗拔桩图集10SG813总说明6.6条裂缝计算时裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数考虑了基桩成桩工艺系数,而混凝土规范裂缝计算没有基桩成桩工艺系数,到底抗拔桩裂缝计算要不要考虑基桩成桩工艺系数,求高手赐教
混凝土灌注桩钢筋笼,主筋与绕筋可采用什么连接方式,是绑扎还是点焊,绑扎是梅花形绑扎还是满绑,点焊是满焊还是梅花形点焊,有没有相应规范规定。拜谢各位前辈。
1、质量问题及现象
我们施工的一个混凝土灌注桩工地,锚桩25主筋,我们通常做法是电弧焊搭接焊接,但设计院要求16以上的必须用机械联接,我查阅相关规范,未发现“16以上钢筋的必须用机械联接 ”的出处,请各位同行给出个主意,我应该用什么观点说服设计院和甲方。在此先谢过了。
10SG813钢筋混凝土灌注桩
10SG813_钢筋混凝土灌注桩.
选择合理的成孔方式会给后续的施工起到事半功倍的作用,那如何选择合理的成孔方式,在选择的时候需要遵循什么原则、注意什么事项?本文对此进行了以下四点总结。 考虑钻还是挖 正常情况下,对于无水或少水、基岩出露较浅、无溶洞或流砂、无有毒有害物质、桩长小于20m、直径大于1.2m的桩,且施工工期长、成本低的情况我们可以考虑采用人工挖孔桩。可见,人工挖孔桩的适用条件是比较有限的,较适合一些中、小跨径桥梁,而目前绝大多数桥梁桩基础采用机械成孔方式比较多。 考虑冲还是钻
一、灌注桩工程施工管控要点 1、工艺流程(湿法)
在深圳市建筑工程消耗量标准2003中,关于钻孔灌注桩的计算说明有以下一条:“钻、冲孔灌注混凝土桩桩身成孔、入岩增加费按入土、入岩深度以m计算,不得计算超挖量”。请问:在有埋设护筒的情况下,桩身成孔入土深度是否应该扣减护筒的长度?请大家指教!
刚设计的一个小区的基础,采用钻孔灌注桩基础,以强风化花岗岩为持力层,端阻力特征值为800kpa今天抽芯监测结果,抽了5根桩,3根强度不足C15,直径为1100mm,均为单柱单桩,抽芯检查已经达到持力层,我设计的的混凝土强度等级是C25,考虑了桩的侧阻力小应变监测结果是桩身完整,无缺陷。3根桩的柱底力大约在1800kn,如果按照c15混凝土强度计算桩身承载力是够的,但规范要求不小于C20目前,我个人的处理意见,桩身混凝土承载力能满足要求在此虚心向高手请教,处理得当?[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 编辑 ]
目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62m)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50m)共176根。由于正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 编辑 ]