本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 编辑 振动沉管灌注桩施工方案一、工程概况二、基本规定
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
论文简介:沉管灌注桩在基坑支护中的应用,对于-1F地下室基坑适用较广. 投稿网友:zjawei 上传时间: 2013-07-21
有个工程业主要做沉管灌注桩,地质报告看来端承为中等风化砂岩,且顶部0.4~.8m为强风化砂岩。 不知道这样的地质条件是否适合做沉管灌注桩啊? 大家教教小弟啊!
现在我在一工地做设计代表,由于场地面积比较大(46栋住宅多层和高层)在多层采用沉管灌注桩,地质条件比较复杂,每一个楼都给出一个夯扩参数,底下扩大头为直径600,但是一次夯扩量要3.0~3.5米(桩身R=400),不知道这个数是怎么算出来的!知道的请回答
引孔沉管灌注桩施工组织设计[local]1[/local]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:46 编辑
论文简介:金山湖景大厦桩基工程,采用大直径静压沉管灌注桩施工,有效保证了桩端入土深度、桩身整体性和承载力要求,达到工效高、无污染排放、造价节约的预期目 投稿网友:wowo96321 上传时间: 2013-05-16
钻孔灌注桩,沉管灌注桩图集,分享。
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
工程情况,柱下轴力4000~5000,地下10米内都是承载力为几十的土,上面是填土,下面粘土,到15以下为承载力120的粘土,这样的情况,用桩型好点,考虑施工,和经济,和施工工期的影响啊,预制的当地不知道有没有,现在做方案,朋友们有什么好的建议没有啊!
四层综合楼,直径400mm沉管灌注桩。设计要求C25混凝土,现在有十几根桩强度还不到C20。。。该如何处理,求助各位,给出个简单的方案。要有步骤。。
共计351根桩,桩径均为φ450mm,桩长为18-20m不等,其中:GZZ-1为243根,桩长为18m,GZZ-2为49根,桩长为20m,GZZ-3为59根,桩长为20m.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-23 11:34 编辑 ]
全文刊登在2#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:58 编辑 ]
单桩承载力特征值为:550kN单桩竖向抗压静载试验实测单桩极限承载力为:550kN<1100kN请问各位前辈,要怎么加桩?承台应如何计算?[ 本帖最后由 hzy_0123 于 2011-4-1 16:01 编辑 ]
沉管灌注桩设计说明及大样
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
静压沉管灌注桩设计说明与详图
振动沉管灌注桩
振动沉管灌注桩专题,为您提供振动沉管灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与振动沉管灌注桩 相关的专业交流讨论,更多振动沉管灌注桩相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题