目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62m)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50m)共176根。由于正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 编辑 ]
1、质量问题及现象
一、灌注桩工程施工管控要点 1、工艺流程(湿法)
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
摘要:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架
某工程机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩设计cad全套施工图(含设计说明) (点击文字跳转资料) 桩基说明1 本工程采用机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩,并根据实际地层情况及地下水位埋深,决定采用干作业成孔或泥浆护壁成孔工艺。2.图注尺寸除标高以米为单位外 其余尺寸
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。 跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!
工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!
水下旋挖成孔灌注桩的设计与施工