各位同仁: 你们搞钻孔灌注桩施工,有没有被要求去做第三方泥浆指标的检测报告? 安徽这边有个项目,甲方非要提供泥浆的检测报告,这玩意不都现场自己做吗?
钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
在深圳市建筑工程消耗量标准2003中,关于钻孔灌注桩的计算说明有以下一条:“钻、冲孔灌注混凝土桩桩身成孔、入岩增加费按入土、入岩深度以m计算,不得计算超挖量”。请问:在有埋设护筒的情况下,桩身成孔入土深度是否应该扣减护筒的长度?请大家指教!
钻孔灌注桩的检测方法-资料
1.系统对电压波动适应性好。整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在? AC140V~260V波动均可正常工作;? 2.整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和? 测试结果实现数字化显示、存储和打印输出;? 3.现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出; 4.主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠;? 5.中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力
钻孔灌注桩桩基质量的检测与评定
钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?