水下旋挖成孔灌注桩的设计与施工
旋挖成孔灌注桩断桩原因分析及处理 工作单位:中铁建工集团有限公司 姓名:李建宝 【摘要】旋挖成孔灌注桩属于隐蔽工程,影响施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,否则一个环节出现问题就有可能引起断桩。本文简要地分析了断桩的原因及处理方法等。 【关键词】旋挖成孔灌注桩施工 断桩分析 处理方法 随着旋挖成孔灌注桩施工技术的发展及施工工艺的推广,使的旋挖成孔灌注桩基础已经有一套比较成熟的施工技术而被广泛应用到工程建设中。但是旋挖成孔灌注桩的施工受到多方面因素的影响和制约,稍有处理不妥的地方,就很容易引起断桩,所以断桩的预防和处理是旋挖成孔灌注桩施工中的一个重要而复杂的问题。
本帖最后由 ztong0515 于 2013-4-16 17:21 编辑 最近一个项目,起初考虑的是泥浆护壁的旋挖桩,而目前施工的地段没有地下水,是干孔,可是设计图纸上要求超灌500mm,后凿除。 我个人的理解是:对于泥浆护壁的钻孔桩,超灌至设计桩顶标高以上0.5米以上是必须的,主要是防止浮浆过多影响桩头质量。
如果按照规范中,这个1~3根桩是什么意思?是条形桩基中的1~3根桩的允许误差?还是说一柱一桩的平面允许误差也是这么多?
DBJ50-156-2012 旋挖成孔灌注桩工程技术规程
钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
副本钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了各位前辈多多指导!!!
现场所用的桩径为1000,测量了一下旋挖机钻头仅有880mm,施工单位说在允许范围内。这个肯定不行,但是桩基规范没有明确钻头的直径允许偏差,另外想请教钻头的各类型号是多大,有无1000的钻头,钻头是不是以100的进行递增。钻头直径的允许偏差究竟多大。
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
1、工程
图纸简介: 钻(冲)孔灌注桩设计说明(通用版),钻(冲)孔灌注桩设计说明(通用版), 投稿网友: ning_100 上传时间: 2013-10-09
图纸简介: 该图纸为采用钻(冲)孔灌注桩的逆作法设计施工说明,图纸包括:采用钻 冲 孔灌注桩的逆作法设计施工说明(共计3张)。 投稿网友: oppo120 上传时间: 2013-08-07
地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?