西安建筑科技大学基础公司 王建平 某七层砖混结构住宅,基底埋深-2.8m。地基处理采用锤击沉管灌注桩,桩径400mm,桩长10m,桩距1.2m,呈梅花形布桩。该工程桩基于1998年5月竣工,共用桩1 500多根。桩端以承载力较高的粉质粘土层④为持力层。 地下水位埋深为4.20~4.65m。 随机抽取5根有问题的桩进行开挖检验,发现有4根桩中间存在严重夹泥、断裂和缩颈等缺陷。[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:26 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-8 22:30 编辑 18层房屋建筑,设计为人工挖孔灌注桩,设计砼强度等级为C30,因部分桩下部有溶洞,所以部分桩改为锤击灌注桩,今天抽芯检查发现直径1500的桩8.6m下部有20cm左右粘土,然后才是石灰岩(持力层)。请问如何处理。请大大们指教。
该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
后压浆灌注桩沉降怎么计算?怎么确定后压降对桩基础的沉降起到了多大的作用?规范上没有提啊 知道后压降肯定对桩基础的沉降有着有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手赐教。
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!
灌注桩需要入岩,实际施工中入岩的标高肯定有误差,导致灌注桩的钢筋底笼必须得判岩后方可开始制作,这样就导致钢筋笼的制作效率很低。有什么好的办法。
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
桩径800mm,桩长60m。现在为了加强桩的单根承载力,要对桩地进行注浆。我想请问的是有关注浆的一些参数。比如,设备要达到多少兆pa能对这一深度进行注浆,注浆完成后桩的承载力能提高多少?请这方面的有经验的前辈指教。。。
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。