海港工程混凝土结构防腐技术规范
混凝土规范的附录C里的这个表它的各列数值对应的是哪种强度的混凝土,规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,但这些值不会正好是1.0、1.5、2.0...啊。对于C40与C50的混凝土来说,应该取哪两列的数值?
单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
混凝土规范10.4.4-1条中第5行 第6行有这么两句话当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时......当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时.....是不是这么理解,柱在外侧有两排钢筋,跟两排钢筋梁的情况类似?
遇到高层的抗震问题,什么时候用《砼规范》的第11章的公式,什么时候用《高层砼规范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大侠解读一下。
最新的公路工程混凝土结构防腐技术规范
本帖最后由 zhhz89 于 2014-12-27 21:58 编辑 朗筑总结的10新规和02旧规逐条对标,很全面的。
明年出二次结构吗,总共十四层,一层二层为商业(框架结构)、三层以上为剪力墙结构,二次结构为加气块,请给位大神发一下 加气块构造规范,谢谢大家了!!!!!!!!!!!
大家学习一下防腐规范吧
我想请教大家两个问题,关于《GB50010-2010》混凝土规范里面第6.5.1抗冲切计算。1.请问大家关于截面高度影响系数,条文说明里面说截面高度增大对受冲切承载力起削弱作用,可是我觉得应该是板类构件越厚,抗冲切越好啊。2.柱位置影响系数,如果某个地板上面作用一个集中力,没有柱子,怎么考虑这个柱位置影响系数?谢谢~
横向钢筋不仅仅指箍筋或者拉筋,包括横向钢筋网等等;对于锚固,应该从破坏机理上去考虑和认定这个横向钢筋;当保护层过小时,比如规范所认定的5d,这时候锚固破坏很可能不是拔出破坏,而且在较薄保护层方向的劈裂破坏。因此,凡是阻止了这个劈裂破坏的,都可以认定是横向钢筋。在这里,我们不需要考虑锚固长度方向(这里可以假定足够,不够时再通过机械锚固等措施解决),所以锚固涉及是锚入平面构件还是直线构件。对于平面构件(比如柱筋锚入基础、构件垂直锚入厚板等)保护层一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近边角处锚固,这时候就要考虑是否小于5d,小于的话就要垂直锚固钢筋设置横向钢筋,最方便的就是设置几片焊接钢筋网,或者一段螺旋箍筋,类似于局部受压的配筋。对于直线构件(包括梁上起柱
提到腐蚀,往往我们第一个想到的,就是钢筋的腐蚀。单一的使用钢筋,而不采取防护措施,长期暴露在外界极易发生腐蚀,因此,钢筋混凝土结构的作用就显现了出来。混凝土属于惰性材料,能够有效起到钢筋保护层的作用来防止钢筋腐蚀。然而,随着钢筋混凝土结构数量的日益增长,混凝土腐蚀的问题也逐步地暴露了出来。 混凝土腐蚀而导致建筑提前 “退休”,在我国已经发生过很多起。西直门立交桥,是1980年北京第一座立交桥,却仅仅服役19年,就被拆除重建。这起事件中,罪魁祸首就是混凝土发生腐蚀,严重影响了结构的安全性能。如果我们采取针对性的防腐措施,也许这些劳民伤财的事件就不会发生。
混凝土规范10.4.1条,当直锚长度不够时,弯锚,钢筋伸至节点对边并向下弯折,水平段长度≥0.4La,如何理解钢筋伸至节点对边的含意.
1. 公式中的Mbua和Mb都要求分别按顺时针和逆时针计算,难道公式中的弯矩M还要带着正负号吗??? 2. 对于"对一级抗震,当两端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零"这句话怎么去理解?为什么要这么规定? ................ ----对于规范的这一条一直都是迷迷糊糊,真的希望有高手给指点一二,从公式中每一项的意义,到每句条文的理由.也许这很繁琐,但是我相信还有很多同志急切的盼望有大侠指点迷津,所以希望高手们不要怕麻烦,解释详细一点,在下谢过了~~~~
我需要《水工碾压混凝土施工规范 DL/T5112-2000》《碾压混凝土坝设计规范SL314-2004》还有哪些关于碾压混凝土的技术和试验规范???我都需要参考。谢谢各位支持。
现在许多混凝土柱钢梁的,审图中心都要求用钢结构规范进行设计,不容许用门规进行设计。这样造成很大的浪费。请问能用门规进行设计吗?
本人现急需美国ACI318-99版的和89版的混凝土规范,以及欧洲和英国的混凝土规范,希望哪位好心人能上传啊,谢谢了!为了也给大家做点贡献,现本人将ACI318-02版(中文和英文)的和05版的美国混凝土规范上传给大家!