JGJ71-90洁净室施工与验收
求洁净室施工及验收规范JGJ71-90,希望各位高手提供电子版的!!谢谢
JGJ71-90洁净室施工及验收规程
一、基本要求
来源:洁净工程联盟,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、基本要求 1、洁净厂房工程竣工验收的系统调试,应在建设单位和监理单位的共同参与下进行,由施工企业负责进行系统调试、检测,承担调试的单位应具有调试、检
无菌室中央净化系统工程施工组织设计
1 FFU的风机噪音过大,如何降噪?2 A级区域回风基本上满布,但回风速度还是很高,导致流型不好?怎么办?送风为满布FFU,风速没法降了3 70度防火阀是否需要和风机连动,是否为必须4 自控系统没有闭环是否可以,主要是控制面板接受的反馈信号不是现场传回5 为什么不可以在室内取新风,北方地区的新风预处理有什么比较好的设计6 主风管上是否有必要留测量风速的口,如果留,多大合适?7 一般空调机组的加湿设备的选用有什么依据,怎样才能达到等温加湿的效果8 降低送风量,是降低风机频率好些,还是关闭送风阀门好些,各自优缺点?9 有没有直接测旋流板下的风量罩10 吊装风机是否需要减震措施?是否有规定我没有大家专业,但对这些问题都狠感兴趣,欢迎大家讨论拍砖,祝大家元宵节快乐,工作顺利!
九、配管工程
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 一、注重地面材料 洁净室的施工首先要考虑的是地面部分,一般的洁净室技术施工地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做洁净室地面施工材料,有的洁净室在施工时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为施工地面的首选材料,还有的洁净室在施工时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。 二、合理的顶面设计 另外在洁净室管理施工时还要注意的是顶部,洁净室的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在施工顶部时先要设计消防、通风、及中央空调的合
各位大侠: 业主最近要求检测无尘室吊顶龙骨的平整度,但是我查看了几个无尘室验收规范都没有找到相关内容,只是稍微介绍了一下,如:在《JGJ71-90》的最新替代版国标《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》中,规定为安装高效过滤器的框架应平整,每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差应为1mm(第 5.7.2.14条)。在第四项,第八条--分项检查中,第17条有规定:吊顶饰面板表面平整度的允许偏差应为1.5mm,接缝高低的偏差应为0.3mm,接缝平直度偏差应为1.5mm。 不知道哪位有这方面的资料,(如何测试,测试结果偏差值允许在多少范围内,一定范围内取多少点,怎么取测试点)。哪位有经
洁净室施工技术总结
医院洁净室最先用于手术室,也就是我们现在所说的医院手术室净化工程,作为医院重要功能分区之一,洁净室工程质量直接影响到医院的使用和对患者的治疗。要提高医院洁净室的工程质量,必须从设计和施工两方面同时重视。 先来看一个工程案例动画演示 直观了解洁净室工程的施工流程 ▼
确保洁净室工程的验收体系
现将本人在工作中的部分工程竣工照片上传,供大家参考、评价。
洁净室施工检测与运行管理
2015洁净室最新施工要求以及验收标准规范 GB 50591-2010
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276时间:1分钟工程是按100K级做的
GB 50591--2010(于2006年12月26日开始编写, 2008年10月14日通过全国审查会审查上报, 2010年7月获得批准。编制情况简介根据建设部建标Ez006J77号文件“关于印发2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)的通知”要求,由中国建筑科学研究院为主编单位,会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编写了《洁净室施工及验收规范》。启动会于2006年12月26日在北京召开。根据启动会上制订的计划,在不到两年的时间里,《规范》编制组召开了5次调研座谈会,听取了设计人员、施工单位负责人、工长、质检人员和一些用户的基建负责人的宝贵经验,作了很好的交流。《规范》编制组聘请了20余位技术专家、基建负责人等作为顾问,分别在北京、上海和厦门召开了3次座谈会,他们对《规范》编制工作做出了很大贡献。在编制单位大力支持下,编制组组织了参编人员和参编单位人员共40余人次,开展了9项专题实验和研究,取得了第一手资料,有些问题还取得了突破性进展,本专业的权威刊物