建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2005中自动扶梯及自动人行道不计算建筑面积(P8),但是新版规范GB/T50353-2013中取消本条文规定,没有明确列出,在修订内容里也没有指出来。在也没有相关条文,即使要计算面积是不是也要在条文中有明确说明。
建筑说明:30层高层住宅,地下两层,1~4层为大型商业网点,对自动扶梯设自喷的时候产生疑问根据高规p347.6.3.3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统,自动扶梯底部。如图所示,有必要吗?
看到的是永大电梯的资料,自动扶梯提出的配电要求为,电动机容量:11KW,熔断器50A,线径16平方我的问题在于,即便按功率因素0.6计算,11KW的电机,电流也只有27A,可以选择40A,配10平方线,请哪位解释下放大的原因。(注:目前未考虑除电动机外的其他照明等需求)
自动扶梯下部各位要做喷淋吗?若二层商场自动扶梯均用特级防火卷帘包围,那最高层扶梯顶部楼板处是否还要做喷淋呢?高度如果没超过8m
商场的剪刀自动扶梯,自动喷水喷头应该怎么样布置,规范要求在扶梯底部布置喷头,是只在扶梯最底部布置,还是每层扶梯底部布置,间距是多少。
电梯不能作为疏散用楼梯大家都知道!那么自动手扶梯呢?本人觉得是可以的,可以作为一个安全出口,火灾时电停了,可作为普通疏散楼梯用!请各位给点意见
请问: 一类高层综合楼商场自动扶梯用防火卷帘与商场分开,那么,自动扶梯内的喷淋管是不是要单独设水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 编辑 ]
各位楼主,大佬们,中秋快乐!我想请大家帮一忙,我想买一些“人行道手扶梯”中的配件,能否告诉我的价格(大约也行)1。护口限位开关,2。扶手带(黑色),3。围裙板下R4。9300AE自动润滑组件5。电磁铁,6。扶手支架(上R,下R)7。内外盖板部件(下R)8。6极插座/头十分感谢!我急待您的回复,再次感谢
直升电梯的功率因素一般是选0.5~0.6,但是自动扶梯的功率因素应该不是这样吧,民用建筑电气手册上只给出一个“输送带”,功率因素0.75,需要系数0.6~0.65,请问是按这个选吗?
如题
本人现接触一个工程带自动扶梯的商场,看到一些扶梯资料里面有自动扶梯上方的起吊点,感觉像是预留的小孔,百度了下说的是安装电梯时候起吊所需要的位置。那么请问这个起吊点我们需要设置梁并考虑荷载吗?这方面的资料不好找,求有经验的工程师们给予帮助,谢谢!!
请教各位,本人新设计了一个地下一层,地上三层的超市,总面积是6708.44m2(其中地下车库建筑面积为1718.9m2)。建筑高度为13.05米,审图中心未提出自动扶梯底部设喷淋的要求,可消防部门提出了自动扶梯底部设自喷的要求,我想请问:关于自动扶梯下设喷淋的这条规范除了高规里的7.6.3条以外,其他还有什么规范要求吗?各位觉得要设计吗?谢谢
自动扶梯原理设计与维修.
请教大家,第一次做自动扶梯,上下支座有个企口,下支座的企口反正是基坑墙板留个凹槽就行,问题是上部的企口在框梁上,请问大家是怎么处理的,我想了两种大家看看哪个合理,一个是做挑耳,一种是主梁降标高,然后除企口位置,其他地方用插筋再回到正常标高
看安装图,扶梯两端和支座之间是有调节螺栓的。也就是说,实际所有扶梯的重量是通过4个螺栓传到支座上的?4个螺栓就能承受扶梯的重量吗?
落锤式弯沉点数频率不够用这表格自动输出,要多少点就有多少点,方便使用!
我有个工程做了自动扶梯 质量监督局要求我在扶梯进线处加漏电开关,我在想这个开关放哪里?我看过不少扶梯均未发现(外观),那这个开关放哪里呢?请各位专家不吝赐教!!!
高规里规定自动扶梯下部要设喷淋,有人说只是在底层扶梯下部设就行,也有说设于顶层和底层就行,还有的说要层层下部设,我很疑惑,有谁知道到底应该怎么设?
《电梯与自动扶梯技术检验》内容简介:本书针对电梯技术检验的需要,系统介绍了电梯的结构、工作原理、电力拖动与控制以及电梯的技术标准和技术检验,并将有关标准的内容贯穿在全书的各个部分。 目录:第一章 概述第二章 机房与井道第三章 拽引与平衡系统第四章 桥厢、门及导向系统第五章 安全保护系统第六章 电梯电力拖动第七章 电梯电力控制第八章 液压电梯第九章 杂物电梯第十章 防爆电梯第十一章 自动扶梯和自动人行道第十二章 电梯技术标准简介第十三章 技术检验