首页 课程 资料 论坛
  • 关于设计试桩的规范要求

    设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。

  • 做设计竟然要如此要求呀??

    首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………

  • 要求含钢量和设计赔偿问题

    一、甲方要求含钢量且写入合同,是否违法?1建设工程质量管理条例第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。2建筑法 第七十二条 建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任二、确因设计原因造成事故是否赔偿?1合同法 第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。2建筑法 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪

  • 总结的关于高层抗震设计一些要求

    1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳

  • 这样设计要求合理吗?可否优化?

    本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑 1、结构体系 采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙; 2、基础形式: 采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。 3、地下室底板(主楼部分除外)厚度按埋置深度的1/8―1/10考虑,侧墙板按30CM考虑(含5CM保护层),地下室顶板按20CM考虑,覆土厚度按平均1.5米考虑,顶板消防荷载按双向板进行0.8系数折算,既按16KN/M2考虑,其荷载分布按总图中的消防车道位置准确定位后再进行顶板配筋计算,(可按一品柱网布置一辆消防车进行荷重考虑)。 4、用钢量目标值:主楼(含主楼地下室)不高于(70kg,目前高一些90kg左右)65KG/M

  • 墩基础设计的依据及构造要求

    目前遇到一个实际工程,6层框架,旁边紧邻一栋6层砖混,基础方案采用换填怕影响原有建筑物,故考虑做桩基础,但是其桩端持力层为砂卵石,距离地面仅3m左右,不满足桩的要求,因此想改为墩基础。请问,墩基础设计应参照哪些设计依据,有哪些构造要求?请大家给些指导。

  • 冷柜在冻结装置上的设计要求

    在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点: ①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。 ②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。 ③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将

  • 雨棚一般的设计要求是什么?

    我是新手,最近设计一幢武警中队的办公综合楼,在设计雨棚的时候,不知道应该伸出多少算合适,想请教一下大家,顺便想和大家讨论一下关于雨棚的设计知识,你们懂得多少,来分享吧。

  • 设计防火封堵组件的要求

    设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。

  • 小区电气外网设计的要求

    在小区电气外网设计时 各位的设计深度到什么地步,主要是弱电的,还有摆布怎么放,由里往外都是什么,实在水暖的外面还是里面(相对于建筑物基础的)

  • 我国设计隧道的基本要求

    1.隧道必须根据隧道所处地区的工程地质和水文地质等情况,综合考虑运营和施工条件,按照安全、经济、合理的原则进行设计。 高速公路、一级公路上的隧道和二级、三级、四级公路上的短隧道的线形及其与公路的衔接应符合路线布设的规定。 二级、三级、四级公路上的特长及长、中隧道位置,原则上应服从路线走向,路、隧综合考虑。当隧道线形为曲线时,其各项技术指标应符合路线布设的规定。隧道洞口的连接线应与隧道线形相配合。 隧道内的纵坡一般应大于0.3%并小于3%;时洞和短于50m的隧道其纵坡不受此限。2.隧道净空 隧道净空应符合本标准2.0.4条关于公路建筑限界的规定。高速公路、一级公路和二级公路平原微丘区的隧道,其侧向宽度可适当减小。 三级公路山岭重丘区及

  • 砖混结构有哪些设计要求?

    砖混结构有哪些设计要求? (1)在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。 (2)当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。 (3)素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300厚。 (4)建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。 (5)地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。 (6)抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两

  • 城市桥梁设计的要求有哪些?

    1、设计的桥梁结构及结构构件在施工过程和使用阶段,都要满足预定的功能要求。 2、要有概念设计的理念,在桥梁选型上要减少附加力,集中应力,偏心扭转等不利因素。 3、结构设计应有耐久性设计的内容,并应符合现行的有关规范要求; 4、要有抗震设计、论证、并满足现行有关规范的要求。 5、斜桥、弯桥、坡桥要有整体稳定的防护措施。

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 酒窖配电有什么设计要求?

    最近在做一个宁夏的工程项目,总建筑面积约16000平方米,主体建筑功能类似与四星级旅馆,但在地下一层设有酒窖,以及在各层设有品酒区,主要为葡萄酒,因未找到相关资料,求教有经验的大师,感谢!

  • 医院空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置     1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。     2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。     3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。     4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。     5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置

  • 有设计图,为什么还要求详图去盖章

    刚碰到的工程,设计院出了工程施工图,要求钢结构施工单位拿深化后详图到设计院去盖章、存档。大家认为合理吗?套图框、签字、盖章都需要产生费用,费用应该谁承担?土建可以拿着工程施工图去施工,水、暖、电各专业都是拿施工图去施工,不用深化盖章,钢结构施工单位是不是也应该只是拿施工图去施工,不应该再有其它要求?如果要求施工单位再画一套图纸去设计院去盖章,是不是证明设计院没有完成设计任务?设计深度不够?不能够指导施工?还是说设计院想在施工单位身上再挣一份设计费?

点击加载更多

大门设计要求

大门设计要求专题,为您提供大门设计要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大门设计要求 相关的专业交流讨论,更多大门设计要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度