两条独立的火线要如何引?现在有一个LED应急灯,须接两条独立的火线和一条零线。请教专业人员: 是否把两个不同墙壁插座上引两条电源线出来然后两条火线就是独立的火线分别接两个火线接口。两条电源线的零线一起接在另一个零线的接口上?
消防双头应急灯。(图片传不上暂时)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-10-26 20:57 编辑 ]
一、结构加固设计改造 结构加固设计改造,是指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。
我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?问:1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?2、如果我们不做了,这样以后建筑物的防雷有何措施呢?3、防雷我觉得必须做,但是想问这样我们真不做了,以后我们施工单位有责任吗?4、防雷是不是可以不在图纸说明中提,可以不画平面图,而施工单位必须做的说法呢?请行家指教!希望回答问题也能一一对应!学习了!
技校将原来的二个教室改建为服装车间,原有照明线路不变,需要为车间设备引接工作电源。每个车间要装备26台工业缝纫机共52台机器,缝纫机电压380v,每台功率370w。这样每个车间电机三相功率为9.62kw,另为以后增加设备再预留5kw负荷,这样每个车间负荷为14.62kw,两个车间共计总负荷29.24kw。现在需要从楼内的配电柜接线,为二个车间52台工业缝纫机增加380v电源,主线拟采用三相五线电缆(加上零线,防备以后照明改造使用)。现在需要解决如下问题:1.请问电源主线线径该如何选择?需要配备多大的空开?2.二个车间进线如何选择线径?空开该配多大?3。主线和车间进线该如何连接?我是这样考虑的,不知是否合适:1.根据三相电机电流计算公式得知,二个车间总电流约为62A,单个车间电流为31A。根据电缆载流量似乎电源主线应选择16A铜芯五线电缆,配备80A空开。不知这是否满足设备启动时大电流的需要,并为以后新增设备留有余量?2.具体每个车间进线是否选择6平方铜线,配备40A空开?3.三相五线电缆主线系室内
三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
又到一年中最冷的时候了,南方早已开端集合供暖,而糊口在南边的人们,则要用八门五花的体例处理采暖的问题。关于希望南边也采纳集合供暖的呼声很高,地暖公司长沙泓邦供暖号令各地正视市民的采暖需求。 究竟上,比来几年来,南边是不是需要集合供暖的话题一向被争辩不休。在2012年天下两会上,天下政协委员张晓梅递交提案,建议南边地区夏季实施集合供暖。不过,上述提案并没有获得政策层面的承认,持反对定见者多以为,在南边地区集合供暖难度大,且能耗更大。目前南边集合供暖的呼声还是“雷声大,雨点小”。 集合供暖难度大
建筑防雷设计规范 GB50057-2010规定 :"专设引下线不少于2根、、、、“ 。下面又说:宜利用屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。我想问的是:如果利用柱内的钢筋作引下线了,算不算专用引下线呀? 从字面上讲,又是黑体字:专设引下线、、。是不是这样理解:利用柱内钢筋作引下线 之外,还要设不少于 2 根的 引下线呀!
利用钢柱作为防雷引下线或者室内的静电接地引下线,钢柱与基础短柱用地脚螺栓连接,这样算可靠的电气连接嘛?还是需要我在基础短柱顶预埋接地板,再用扁钢把接地板和钢柱连接?
GB20057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 青海审图公司说当垂直支柱都作引下线时,必须设专设引下线,但间距没有要求。不满足5.3.8 时应按4.3.3和4.4.3设计。 我仔细读了下,最后一句确实有这个意思,这是规范编写有误吗 ?
一层有外伸板,现在就有柱底下的轴线,没有桩点。该怎么引,急用请高工们帮帮忙 。 可能大家没有理解我的意思,我的意思是一般用经纬仪外控法投线时,地面上的经纬仪都架在事先埋好的轴线引点上。我想问如果经纬仪不架在轴线引点上(不与轴线在同一直线上),照准底层柱上的轴线标记,向上投设,这样准确性高不高。 该怎么引
各位好,本人请教个问题。我工地位于一条大河旁边,地下水比较多。由此在地基开挖后,迅速做了防水层,没有考虑到防雷接地的预埋。现在在做地板,接地的引下线又不能破坏防水层插于地下,真不知道怎么办??求解!!
向各位请教一个问题,这个问题一直困扰着我。这是一个关于防雷引下线的问题,由于我们工地上的防雷引下线是利用柱主筋引下。但是我们工地上部分剪力墙钢筋大小只有12,按照规范来说要焊接4根钢筋引下至基础承台,但是定额是按照2根钢筋考虑的,那我们结算怎么办?向各位请教,谢谢!
请问按措施上320页的池水表面蒸发损失热量计算式,其Pb,Pq,r等如何获得,希望有哪位大善人能提供个参考表~~~`
今天甲方提出一个别墅工程每户引入三相电源,请教各位如何做,这个并非常规中的住宅中的每户的容量的取值,我不知道该怎么办~~~
各位前辈,谁做过温泉的设计?温泉的池壁应该怎样处理,最好可以有大样给小弟参考一下。另外,甲方老大要铺装大理石地面,防滑应该怎么处理?先在这里谢谢各位了!
11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧?按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗?也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。大家说我的这个思路可以吗?
老师好: 最近我遇到一个防雷接地的问题:建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?
我想问一下各位高手! 我的的建筑 控制桩被破坏了 ,找不见了 !现在只有柱子侧面的轴线(以前用墨斗弹上去的),现在我要往上引轴线 !请问各位:我直接随便找个地方把经纬仪架设在建筑物附近调平不对中(也没有中可对呀),瞄准柱子的轴线,固定水平转动,之后往上引轴线行不行呀?有误差吗 ? 误差大吗[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-14 10:41 编辑 ]