市政管道施工之电力管施工介绍 电力排管工程。 管道垫层制作。 管道基底下围混凝土标号为C20的现浇钢筋混凝土垫层。 电快采用梅花式布置,间隔一千毫米。 市政道路施工之电力管道 市政管道施工之电力管施工介绍 所用钢筋为人行道,下为five 十二艾特二百五十five 十四艾特二百五十。 车型到下所用钢筋为纵向five 十四间距一百八十,横向five 十八间距二百五十。 钢筋安装时,横向钢筋在纵向钢筋外侧。 纵向钢筋搭接长度不小于四十b 相邻搭接区间距为不小于一点三倍的搭接长度。基础垫层宽度为包封,宽度加二百毫米。 厚度为一百毫米。 预埋钢筋挂钩。 管道安装。 电力排管使用自带固定键。 电力排管安装时采用乘叉式。 及管枕方式安装。 管道安装有以下要求,一成口内工作面插口外,工作面清洗干净。 市政道路施工
铁路电力牵引供电施工规范
升压站电力变压器施工规范
设备与管道涂料防腐设计与施工规范
全套市政电力管道施工图设计(设计说明、平面图、纵断)[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-4-8 19:28 编辑 ]
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
最近施工中收集的管道规范 分享了!!!:handshake
给水管道施工及验收规范
:)一本规范,聊表寸心。
我们单位有一个DE1000的牵引管道工程,采用的材料为:HDPE(PE100)管道,埋深12米左右,哪位有这方面的规范或经验请告诉我。有资料可以发到我油箱里面:hzy568298@126.com,谢~~~~~~~~~~~~~~~~
原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 (穿越工程)SY-T0015.1-98
:victory: 电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇).pdf
来源:施工员 如有侵权,请联系删除 特色:管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
哪个哥们帮忙给上传一下所有的水处理管道设计和施工规范呀!谢谢 另外给工厂里面做的水处理工程需要套用工业管道的设计和施工规范吗? 请各位大哥赐教啊!
资源共享!!!