首页 课程 资料 论坛
  • 室外雨水设计t2怎么确定?

    室外雨水设计t2怎么确定?

    这里的排水管内雨水流行时间t2怎么确定呀?

  • 室外独立厕所供电怎么设计?

    做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 请教:室外消火栓系统的设计

    一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!

  • 关于室外消火栓设计范围的问题

    规范对市政消火栓替代室外消火栓有要求,可一般住宅小区的市政消火栓都是自来水公司设计施工,请问大家遇到这种情况怎么处理的。是把室外消火栓的要求(位置,数量)报给自来水公司,还是自来水公司的市政消火栓设计成什么样就什么样

  • 小区室外消防设计的求教

    本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,

  • 室外设计参数的一些疑问

    为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?

  • 某室外管网施工组织设计

    某室外管网施工组织设计

  • 室外消火栓的设计安装问题

    按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?

  • 如何快速完成室外给排水设计

    鸿业室外给排水软件由给排水专业人员和计算机专业人员共同开发而成,已有有15年的历史,经过多年的扩充升级,最新版本为HYGPS 2007-SW。目前在全国的工业、民用等设计单位得到广泛使用和认可,市场占有率多年稳居第一。软件功能详见附件。可到www.hongye.com.cn下载试用版

  • 影视城室外排水如何设计?

    一影视城,汉代建筑群,用来拍摄电视剧,如何设计室外排水,总不能按平常的做:做雨水口+检查井。到时电视上穿帮可不好。还有城内有很多小水池,如何能使水池内死水变成活水?请各位大虾出出主意。

  • 只有一路市政,室外消火栓如何设计

    本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!

  • 室外起始检查井设计深度

    室外起始检查井设计深度

    在一小区内,第一个检查井的深度一般应该设计为多少?排水管的接管标高是0.0m下多少合适?

  • 某广场室外灯光施工组织设计

    工程简述如下:1、景观灯光工程室外总体电力电缆均由动力中心中心配电室直接埋地敷设。高压进线仅预留进户人孔井,具体进线管网由供电部门完成。2.光亭、室外电扶梯照明、外墙及露台灯光室外道路照明,电缆均由控制室配电室敷设向各路段,直接埋地敷设。弱电进线及控制管线仅预留管道,西侧景观照明控制箱,具体电源进出线由市政完成仅作管道预埋。

  • 室外冷水管线的设计问题

    室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?

  • 寻找市政室外管网设计同行

    各位长辈好: 非常高兴在土木在线网认识你们! 我今年刚从事工作,在规划院做室外管网设计,初涉工作,在专业上遇到好多问题,希望能得到各位长辈的指导。谢谢大家! 我的QQ:470541648 期盼回复。

  • 请教室外消防的布置设计

    小弟没怎么做过室外,所以对室外消防系统比较迷茫。现在的很多项目都只有一路供水,而且特别对于多层建筑而言,随便一个楼体积就过了5000,室外消防用水量就过了20,同时小区有很大,现在我遇到好几种不同情况。希望大家帮我看看我的做法有问题没?一。小区内一路供水,内有一栋4层办公楼,体积7000,室外消防水量20,其余为2层小别墅,根据规范均可不考虑室内消防,但小区很大,长宽各约400m,如果我在小区内做2个150立方的消防水池分别覆盖150m保护半径,并以水池人孔做消防车取水井。不做室外消火栓。是否可行?二。小区内一路供水,建筑室外消防量25,小区内只能做一个消防水池,但无法保护所有建筑。室内消防采用临时高压系统,设高位消防水箱和水泵水池,室外消防做临时高压系统,室外设消火栓。现在对于第二种做法我有两个问题,一是室外消防系统是否需要加增压稳压设备?二是室外消防系统是否需要与高位消防水箱连接?另外对于面积不大,但室外消防水量为20以上的小区,是否可以都只做消防水池而不做室外消防管网和室外消火栓呢?小弟不才,希望各位前辈指点。拜谢!

  • 室外消防给水设计参数.doc

    室外消防给水设计参数.doc

  • 厂区室外给排水及消防怎么设计

    本人初学者,现在一家小公司实习。目前要做一个旧厂区改建的室外给排水设计,但是查了一些书籍和网上的资料,对这方面介绍很少。只有一些图纸,所以想请问哪位帅哥高手能帮帮忙,指导一下!

点击加载更多

室外凉亭设计

室外凉亭设计专题,为您提供室外凉亭设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外凉亭设计 相关的专业交流讨论,更多室外凉亭设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

传统酿酒

船舶废气排放