珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
本人正在做某水厂一泵设计,甲方要求实现自动控制,请问各位有哪些好的方式可使用,本人在这里先谢谢了!
更多照片请看这里www.sndc.cn
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
有一个百万平米的科技园区项目,目前能做的传统弱电系统都做了,包括:综合布线、自控、监控、背景音乐等等。但业主认为没有亮点,还请各位大侠给点意见,有没有适合大型园区的新的弱电系统或新型技术。谢谢~~
大型餐饮配套厨房内排水是设排水沟,所有器具均排至沟内汇集后排至隔油设备?还是采用金属管道连接各个厨房设备排至隔油设备?那种方式好或者比较常用?
自己收藏拿出来与大家分享。
现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
关于大型罐体的设备基础怎么计算啊,有没有类似的软件之类的啊,用过世纪旗云的,但是罐形不对。抗震是六度区,风压大概0.3。求高手帮忙解答一下啊,万分感谢啊
圆形设备重550吨,10米高,基础直径9米,地质从上至下情况为:杂填土厚0。7~1。2米 ,粉质粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承载力130KPA,粉土承载力110KPA,考虑做整体钢筋混凝土基础,将基础放在粉质粘土上,基础厚约1。5米,这样设计是否可行?请教需要计算哪些内容?底板配筋应如何计算?
我公司施工的一家酒店的宴会厅,东西长30米,南北18米,吊顶高度6.2米。现在采用24000风量的空调机组(铜排管式,热源是热电公司提供),图纸是设计院设计的。在宴会厅顶板上布置了24个旋流风口,由空调机组通过风道旋流风口向下送风。现在热源没问题的情况下,大厅感觉不太暖和。现在甲方认为我们施工有问题,让我们找原因。但我们是按图纸施工的。望各位同仁发表一下自己的意见,
我在湖南有个工程,五星级酒店,可有一些资料,小弟很头痛,就是变压器和发电机组需要运输和安装, 活会干,但资料编制有些困难,那位仁兄可以帮帮我, 我可以套用的资料, 谢谢了。
本人正在设计已座石灰石堆场,不在的周围采用什么材料维护,不在的是砌体耗还是应该做剪力墙结构,层草6米,平面尺寸为54x33米请大家帮忙解决一下先谢谢了
大型工程的施工测量方案
大型电缆竖井,深40米左右,内径6米,竖向每隔5米设一检修平台,电缆数40多根,35KV等级,现在有个问题,对电缆通过检修平台有不同方案.1.埋与电缆数量相同的管,通过穿管通过,理由是容易做防火封堵.但我觉得由于检修平台比较多,这样电缆不易敷设,容易擦伤,2,开比较大的孔通过.这两种方案你赞同那种,说说其理由.谢谢
在大型工程项目的实施过程中,大型设备吊装工程起着举足轻重的作用。一.大型设备吊装工程的特点:1.工艺---通常采用吊车提升抬吊法或滑移法,吊装工艺技术越来越成熟;2.吊车---普遍采用重型吊车和大型液压提升设备,起吊能力大幅提高;3.吊具---设计和制造走向专业化,安全性能有保障;4.计算---采用计算机专用软件计算,有清晰的解析结果和理论依据;5.方案---编制工作规范化,决策过程科学化。二.吊装方案的编制(一)调研和技术准备编制吊装方案的前期调研工作和技术准备非常重要,主要从四个方面着手,包括项目管理的模式、大型设备的组织、吊车机具的配备和作业环境的考察,做到全面、细致、精确.编制方案之前,通常需要进行以下工作:1)研究大型设备吊装工程的管理模式和项目建设统筹规划、项目总承包单位对大型设备吊装的总体计划及要求、大型设备吊装承包方式、运输单位情况、运输要求及已有经验等。2)了解大型设备设计和制造单位的情况、设备的交货状态(整体或分段)、各种时间进程及设备制造工艺特点