在一阵污水处理厂提标改造浪潮后,污水处理标准不断加码,许多城市污水厂普遍开始执行 “一级&nb
反硝化生物滤池深度脱氮机理
为什么前置反硝化生物滤池的负荷低 为什么前置反硝化生物滤池的负荷低
一、生物滤池 1.概述: 生物滤池是指由特定填料填充的生物反应构筑物,其中填料可起到为微生物提供具有结构支撑作用的生存空间,污水可通过与富集在填料表面微生物接触,利用生物生理作用使污水得到净化。 2.分类: 生物滤池包括碳氧化曝气生物滤池、硝化生物滤池及反硝化生物滤池等。 3.优势: 生物滤池由于工艺的合理性往往可达到较好的处理效果,且不产生二次污染,并且可避免水流冲击带来的微生物流失、水质浑浊等现象。 4.工艺条件: 不同水质需求下应灵活选择不同工艺,在完整的生化进程中,不同时期对污水处理的侧重点不同,当有机物含量较高时宜使用碳氧化曝气生物滤池,经好氧微生物的分解作用将有机物转化为小分子物质;当污水中氨态氮较多时,应使用硝化生物滤池,可对微生物的硝化作用提供优质的反应环境;当污水中含量较高的是硝态氮时,利用反硝化生物滤池可加快反应进程,并取得较好的结果。也可将三者组合应用,包括前置反硝化生物滤池和后置反硝化滤池等。 5.注意事项: 滤料的选择应尽量使比表面积大、孔隙率高、材质硬度强且价格低廉。二、反硝化生物滤池 1.概述: 反硝化生物滤池属于生物滤池中的一种,
焦化废水是炼焦、煤气净化及化产品深加工过程中产生的废水,水量大、水质复杂、可生化性差,是典型的有毒有害难降解有机工业废水。国内焦化企业通常采用 A/O、AA/O、A/OO 等生化处理方法,但处理后出水的总氮含量仍很高,达不到 GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。尤其对于目前产能置换浪潮下,新建焦化水处理工程“总氮”达标是必不可少的一环,在需要零排放的企业中,总氮导致后段较高的杂盐率也是急需解决的痛点之一。GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》节选焦化废水中存在有机氮、氨氮、硝态氮等形式的氮,其中以氨氮和有机氮为主要形式。在生化处理过程中,有机氮被异养微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为氨氮,然后经硝化过程转化为NO3- -N和NO2--N,最后通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,逸入大气从而达到脱
反硝化深床滤池相关资料(含工程实例)
在曝气生物滤池中,硝化和反硝化能同时在一个容器中发生吗?我的工艺是格栅—初沉池—A/O池—二沉池—曝气生物滤池—出水进水水质为COD=450mg/L;BOD=220mg/L;TN=80mg/L;氨氮=70mg/L;TP=7.0mg/L;要求出水标准为COD<=40mg/L;BOD<=10mg/L;TN<=15mg/L;氨氮<=5mg/L;TP<=1.0mg/L;而且不知道我这个工艺能不能达到出水指标?
反硝化生物滤池深度脱氮机理-孙迎雪
高效反硝化生物滤池(HDNF)污水提标改造工艺一、背景城市污水处理厂主要处理该市城区生活污水。根据国家环保要求,城镇生活污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊的应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)五类水标准,为此须对污水厂进行升级改造。二、工艺说明改造前污水处理厂实际平均进水量为3000m3/d,指标TN超标,浓度在10mg/L。改造前工艺,未考虑TN去除,因此对TN基本上没有去除效果。通过现场调查以及根据生物滤池的设计和运行经验,在不增加主体构筑物和保证排放量为3000m3/d的基础上,建议采用以下改造方案:采用后置HDNF池工艺,去除总氮。高效反硝化生物滤池三、HDNF池3.1HDNF池基本参数HDNF池设计最高进水TN为10mg/L、出水TN取2mg/L。3.2反冲洗反冲洗风机和反冲洗水泵各2台(1用1备),单台反冲洗风机风量为52.8m3/min,单台反冲洗水泵水量为1200m3/h。单台