首页 课程 资料 论坛
  • 如此楼梯间,防烟如何改造.

    问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.

  • 请教:这个属于防烟楼梯间么?

    请教:这个属于防烟楼梯间么?

    一个地下车库的疏散楼梯只从-1层通向地面架空层1.这是首层架空层的平面

  • 剪刀楼梯与合用前室防烟

    剪刀楼梯与合用前室防烟

    90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

  • 防烟楼梯间如何保证不超压?

    防烟楼梯间如何保证不超压?

    小弟是新手,附图的加压系统图小弟有几个问题:1,楼梯间只有个送风口,而没有专用前室那样的余压阀2,合用前室送风的是什么设施,一点也不明白,为什么楼梯间不用这个呢?3,正压送风机设旁通我理解是为防止楼梯间超压的,问题是压力到多少的时候会调节旁通开度?谢谢各位了。

  • 前室和防烟楼梯间分别送风

    规范规定9.3.2前室不送风的防烟楼梯间 , 加压送风量25000如果前室和防烟楼梯间分别送风呢?是否可以,风量如何定,计算?

  • 关于楼梯间前室防烟问题

    手上有一个27层住宅,二~二十七层的消防电梯前室均设机械加压送风系统,楼梯间前室自然排烟,但是楼梯间前室在一层没有开窗,那么一层楼梯间前室还需要烟系统吗 如图

  • 防烟楼梯间用什么送风口?

    现在做一个18层的住宅,地下室楼梯间和消防前室做正压送风,消防前室用的是多叶正压送风口,有执行机构,并且与风机联动。我现在的问题是:防烟楼梯间内的送风口用什么样的?用自垂式百叶送风口,不用联动和执行机构行吗?请大侠指教啊!!

  • 防烟楼梯间是否可以设置消火栓?

    十八层商住楼设有消防电梯和防烟楼梯间,由于合用前室太小,只能放得下一个消火栓。请问:另外一个消火栓是否可以设置在防烟楼梯间呢?此工程只有一个单元,尺寸:15.74x20.04米

  • 关于防烟楼梯间的加压送风

    最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?

  • 防烟楼梯间底层疏散问题

    设计中有几个习惯做法,但规范无明确说法一、防烟楼梯间前室在底层是否必须直通室外。二、防烟楼梯间前室在底层可否做扩大前室。三、如不可,那么前室门通过门厅疏散到外门的距离如何确定。四、剪刀梯在底层通过各自的前室或合用前室后可否通过一个门厅到室外。

  • 防烟楼梯安装要求,求助大侠

    我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。

  • 裙楼防烟楼梯间防烟问题

    本人正在设计一栋40多米的公共建筑,裙房4层,其防烟楼梯间及合用前室均无外窗,我现在对合用前室设了正压送风,而防烟楼梯间没有设置,因我看到规范条文及解释上讲的是:靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2,开窗面积能在五层内任意调整。但规范上举例是讲的3层裙房的情况。而我现在项目的情况是裙房1-4层的防烟楼梯间无外窗,但5层有2.7m2可开窗面积,个人认为应该可以不设正压送风就可以满足要求了,请教不知道大家怎么看的?

  • 防烟楼梯间合用前室的定义?

    防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。首先把我自己的理解说一下(第一种说法):前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。 合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,其实该前室对于普通电梯来说只是一个电梯厅的概念,其根本上是属于防烟楼梯的独立前室。第二种说法:楼梯前室只要和电梯前室合用即为合用前室,不论该电梯是否为消防电梯。规范上对合用前室和前室的防烟措施有区别的,防烟楼梯间加压送风的前室可以不设加压,即只送楼梯间,前室不送。而合用前室则不行。所以需要明确。

  • 一类公建楼梯间防烟问题

    有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。

  • 防烟楼梯间送风计算问题

    防烟楼梯间送风计算问题

    项目为多层商场,有如图所示楼梯间及合用前室。1、风速法计算送风量,n=2,但F值确定上,有同事认为应根据一樘门,即一个门洞计算开启面积,楼梯间为3.78m2 ,前室为4.32m2;我认为应是两个门洞,分别为7.56m2和8.62m2。2、若根据我的计算,风速法算出风量楼梯间和前室分别至少为41913m3/h 、47789m3/h ,如此大风量,竖井风道内尺寸为2500*400.该如何设计风速?-----------------------3、麻烦的是,该楼梯间和合用前室在个别楼层均只有一樘门,若按以上计算得出的风量设置常闭风口,火灾时前室(或楼梯间)只有一樘门开启的情况下,风量和风压都增大很多,该如何解决?若是使用余压阀泄压,如何选型?[ 本帖最后由 weiyut2004 于 2011-11-23 15:16 编辑 ]

  • 防烟楼梯间和前室的通风问题

    请教一下大家,一个地下建筑,只有地下一层,地面就是绿化带。当然,防烟楼梯间和竖井是伸出地面的,这个加压送风是在一层设风机,从竖井向下送风,然而风口不知道怎么开,在楼梯间和前室各开一个风口(没有电梯)?

  • 封闭楼梯间和防烟楼梯间

    引用:封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 封闭楼梯间的设置要求: (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。 (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。 防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。 防烟楼梯间的设置要求: (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米

  • 关于防烟楼梯间加压送风的问题

    关于防烟楼梯间加压送风的问题

    对于压差法求送风量时A--门窗缝隙的有效漏风总面积如何确定?假如楼梯间就只有一个1.6×2.0的门,窗的尺寸随意,这个漏风面积是算门底那条缝隙的面积还是。。。。。。知道的回一下吧,谢谢:handshake

  • 关于防烟楼梯间及前室防烟问题

    今天拿到一个图纸,百米公共建筑,防烟楼梯间设置了机械加压送风,但是前室却没有设置,这样负荷规范吗?高层建筑不是防烟楼梯间,前室,合用前室无法自然的情况下都要机械吗

点击加载更多

防烟楼梯

防烟楼梯专题,为您提供防烟楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防烟楼梯 相关的专业交流讨论,更多防烟楼梯相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

室内楼梯高度

飞力潜污泵