能省很多事!!!
这种楼梯可以直接建模吗,如果可以请教一下如何做出来,谢谢了
图纸简介: 这是某工程钢结构楼梯的施工图共有楼梯4部,其中有效高度为6.075米、4.8米的折返钢梯各一部,有效高度4.8米高两跑直行钢梯一部,有效高度6.075米3跑(折返两跑后转向垂直方向一跑)钢梯一部,有节点大样图,踏步、栏杆绘制精细,很实用。 投稿网友: llqqyy02
图纸简介: 该图纸为楼梯建筑汇总,包括三跑、旋转等各种造型,有平面图,剖面图、大样图,很适合新手学习熟悉楼梯画法,有需要的朋友可以下载。 投稿网友: jinbihui 上传时间: 2012-09-21
《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
图纸简介: 该图纸为各种类型楼梯、电梯、扶梯详图绘制图集,图纸包含各标高层楼梯、电梯、扶梯平面图,剖面大样图等。 投稿网友: hanlaibang 上传时间: 2014-06-13
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?