辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.
辐流式污泥浓缩池详细图纸,参考下
有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?还有,要求池数在两个以上,为什么?
资料显示,周边进水的辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的池型,与中心进水周边出水的辐流式沉淀池相比,设计表面负荷可以提高一倍左右。既然如此,为何我们看到的大部分污水处理厂都是使用中心进水周边出水的辐流式沉淀池?求大神解答:loveliness:
辐流式沉淀池是周边孔口出流,需要校核出水堰复核马???
图纸简介: 本图纸包含:辐流式二沉池平面图和2张剖面图。中心进水周边出水辐流式二沉池。 投稿网友: cryolite1985 上传时间: 2014-07-23
中心进水辐流式二次沉淀池计算书
辐流式沉淀池工作原理及应用领域
排水手册及新的排水规范中都提出了:水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12;问问大家何为有效水深,是手册上的澄清区高度??还是再加上污泥区高度??还是池边水深???感谢大家的回复!!!!!最近偶在学习排水新规范,不知大家看了有什么感想,多多交流!!!
中沉池和二沉池都是采用的此种池型和相同的设备
最近做一个近期2万吨污水厂的预处理设计,方案考虑曝气沉砂池和平流沉砂池,曝气沉砂池对后续处理工艺有影响,而平流沉砂池建设部发文只在规模小于10000吨/天的污水厂才允许做。后来参考文献资料发现有个平流式水力旋流沉砂池,貌似可以解决上述问题。但问度娘、找谷哥,发现极少有这方面的资料,只晓得济南污水厂和上海洞口污水厂有做过。特来此请教各位大侠,请问有这方面的资料否,小弟跪求!
图纸简介: 本图纸是某公司设计辐流式沉淀池设计施工图 ,包含工艺流程说明图,沉淀池俯视图,沉淀池剖面图,设计大样图。 投稿网友: wshm155 上传时间: 2014-06-20
图纸简介: 本图纸为某毕业设计辐流式沉淀池施工参考图纸,图纸内容包含沉淀池尺寸图,沉淀池俯视图,沉淀池设备材料清单一览表,给水系统管道图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qianbaogang 上传时间: 2014-05-29
如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导