图纸简介: 本图纸包含:辐流式二沉池平面图和2张剖面图。中心进水周边出水辐流式二沉池。 投稿网友: cryolite1985 上传时间: 2014-07-23
如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导
我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
在设计生物接触氧化法的二沉池时,周边进水辐流式二沉池的计算要用到混合液悬浮物浓度(MLSS),可是生物接触氧化法中MLSS的浓度该怎么知道啊?
我第一次作设计,很多东西都搞不清楚。关于二沉池有几个问题想请教一下诸位。我设计的幅流式二沉池采取刮吸泥机设备,连续排泥。1、还需要设污泥斗吗?2、池底的污泥管怎么布置?3、连续排泥的话怎么保证回流污泥的浓度呢?或者哪位告诉我什么地方能够找到有关的资料可以让我参照一下?先谢谢啦~^_^
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
作为一名设计人员,我想把自己的设计越来越完善,是每个设计人员都应该想到的问题,在设计辐流沉淀池中心筒布水孔时,我也查看了一些资料,书上水中心筒布水孔的面积总和应该是池断面面积的10%-20%,可我计算一下这样布水孔会需要很多,而看了网站上一些朋友的设计图纸后,又不是按那比例计算的,所以,请有设计这方面经验的朋友谈谈自己是怎么计算的好吗?第二,一般大型污水厂的辐流沉淀池是下部进水,而小的辐流沉淀池有的是上部进水(类似竖流式),我想小的话上部进水效果也是一样的吧,但中心筒布水孔的位置一般是怎么设定的呢?大概在池深多少处呢?希望大家积极探讨一下啊,谢谢
小弟做一污水处理方案,要求二沉池为周边进水周出出水方式,以前我们做的都是中心进水周边出水,手上目前缺少周进周出二沉池的设计资料,也无设计经验,这里有那位大侠做过的,急盼指教!最好有相关施工图。我们采用的是A2/O工艺,不设初沉池,规模5万吨/天。我现在初步计算二沉池D=45m,表面水力负荷选择在1.1左右。设计周进周出式二沉池需要有那些注意的地方,各位指点!!!
图纸简介: 本图纸是某公司设计辐流式沉淀池设计施工图 ,包含工艺流程说明图,沉淀池俯视图,沉淀池剖面图,设计大样图。 投稿网友: wshm155 上传时间: 2014-06-20
图纸简介: 本图纸为某毕业设计辐流式沉淀池施工参考图纸,图纸内容包含沉淀池尺寸图,沉淀池俯视图,沉淀池设备材料清单一览表,给水系统管道图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qianbaogang 上传时间: 2014-05-29
今天刚碰到的问题,辐流式沉淀池的计算不是太复杂,复杂就复杂在这个计算方法的辐流式沉淀池前面加了“普通”两个字,LB又说计算出来后的结果要用另外一种有什么负荷参数的的方法校核,找了一天没找到相关的资料,所以在这里请有识之士帮帮忙,谢谢!!!
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
大家一起讨论讨论
请教各位高手:设计周进周出二沉池应该重点注意那些参数。我根据书上的计算方法:取流速梯度值、停留时间计算出池面积,配水槽宽度,配水管流速、管径,导流槽宽等参数值。核算下来流速梯度老是不合格,请问我的计算方法是不是有问题?或者各位高手有没有别的计算方法?谢谢