如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导
图纸简介: 本图纸包含:辐流式二沉池平面图和2张剖面图。中心进水周边出水辐流式二沉池。 投稿网友: cryolite1985 上传时间: 2014-07-23
我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.
在设计生物接触氧化法的二沉池时,周边进水辐流式二沉池的计算要用到混合液悬浮物浓度(MLSS),可是生物接触氧化法中MLSS的浓度该怎么知道啊?
今天刚碰到的问题,辐流式沉淀池的计算不是太复杂,复杂就复杂在这个计算方法的辐流式沉淀池前面加了“普通”两个字,LB又说计算出来后的结果要用另外一种有什么负荷参数的的方法校核,找了一天没找到相关的资料,所以在这里请有识之士帮帮忙,谢谢!!!
目前在做污水厂设计,遇到难题,求二沉池求(设计院)二沉池配水渠设计计算一份,以满足均匀配水,配水渠逐渐边窄。。。跪谢了。
那位高人知道氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤?请教教我,尽量详细,谢谢QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者论坛回复,谢谢
平流式沉淀池工艺设计计算
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
中心进水辐流式二次沉淀池计算书
我第一次作设计,很多东西都搞不清楚。关于二沉池有几个问题想请教一下诸位。我设计的幅流式二沉池采取刮吸泥机设备,连续排泥。1、还需要设污泥斗吗?2、池底的污泥管怎么布置?3、连续排泥的话怎么保证回流污泥的浓度呢?或者哪位告诉我什么地方能够找到有关的资料可以让我参照一下?先谢谢啦~^_^
现在正在做毕业设计,但是夯扩桩这方面的设计计算的实例和书籍太难找了。麻烦,那位前辈能够给我介绍下这个东西的具体算法和桩基规范上面的有什么需要注意的地方,最好能给个整体的思路。 如果哪位手头有这方面的实例,在这里感激咯!
辐流式二沉池设计计算
辐流式二沉池设计计算专题,为您提供辐流式二沉池设计计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与辐流式二沉池设计计算 相关的专业交流讨论,更多辐流式二沉池设计计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题