在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
请问:在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?另外:负筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2来配筋,负筋取同正筋,长度取1/4跨度。
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
请问大家,怎么在pkpm中,给楼梯建模计算?谢谢
我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
今天刚做好的楼梯。。。做的老板说就这样。油漆工补一下就好了:@ 。。定的时候说一星期装好。。三个星期才来:'( 装。。。
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
我用morgain算出来比理正小 不知道哪个准确点 还有大家楼梯考虑挠度吗?[ 本帖最后由 linshy745 于 2010-11-25 12:52 编辑 ]
PKPM08里有楼梯布置功能,但是本人输入之后,组装出来的模型,只有梯板没有休息平台,我建楼梯时勾选了“生成平台梯柱”,我之前见过一张截图里面的楼梯是有平台和梯柱的,我这个是怎么回事,哪位前辈指点一下?另外PKPM里只能定义梯板的厚度,对休息平台的板厚以及梯柱的具体信息都不能确定,PKPM这个楼梯布置功能是不是也只是近似计算呢?