给水管道施工及验收规范
目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐
某工程热力管道施工组织设计
如题,一直没有见识过,还好奇。
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
在下正在搞一工程,监理说要<城镇燃气管道的施工和验收规范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥们共享啊,在下不胜感激,呵呵!谢谢
《GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范》pdf版,清晰版!!!:lol :lol :lol
热力管道安装施工工艺标准
做市政一定要看啊!
各位高手: 在规范中对热力管道和电缆管道的距离是怎么规定的,,,能共用一个检查井吗??能的话有什么要求和规定??
新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
谁有污水处理厂管道安装施工工序验收表格,急用啊,哪位帮助一下?!!谢谢了
图纸简介: 本图纸为康乐路直埋敷设热力管道施工设计图,图纸包括:纵段面图、检查室工艺和结构图,还有通讯管道平面、结构以及施工节点详图等、设计说明等。 投稿网友: wkj660912 上传时间: 2014-06-05
标准号为GB50235-97的工业金属管道施工及验收规范的电子版
关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
:)一本规范,聊表寸心。
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
97R412 室外热力管道支座