首页 课程 资料 论坛
  • 多层应急照明可以这样设计吗?

    多层应急照明可以这样设计吗?

    多层应急照明可以这样设计吗?二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗

  • 应急照明设计、施工规范总结

    应急照明设计、施工规范总结

  • 应急照明设计、施工规范归纳

    应急照明设计、施工规范归纳

  • 应急照明设计及接线施工 疑问(2)

    应急照明设计及接线施工 疑问(2)

    疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。

  • 应急照明设计及接线施工 疑问(3)

    应急照明设计及接线施工 疑问(3)

    图五的功能介绍是否可以理解为应急灯具不带蓄电池,假如带蓄电池的话不管灯具前面的线路怎么设计,停电后就会自动点亮。”当火灾发生时,消控中心开通KM闭合,点亮灯具“这我想不到如何实现。

  • 请教关于应急照明的设计问题?

    非电专业的,问题有点幼稚,请大家指教下! 1. 应急照明本身就是消防用电设备,需要由电网引入建筑物利用消防用电线路进行负载,按照一、二、三级的消防负荷确定供电方式。 在火灾时保证线路切换不就能保证正常负载吗,为什么仍然需要有自备电源或者集中电源供电呢? 作用是所有的电路供应出现问题以后,再切换到蓄电池供电? 2.自带电源非集中控制的配电柜? 规范解读上说,发生火灾以后由配电柜切入应急供电,由蓄电池提供正常电量供应。 配电柜安装在回路最前端,怎么保证每个应急灯具转入应急状态?而且,本身的消防供电能保持正常工作,为什么需要转入蓄电池供电呢?这种说法是否正确? 我认为,配电柜的作用只是电路切换,比如一二级负荷中间的线路切换。只有在两路供电线路都存在问题的情况下,应急灯具才会依靠自身的电池保证正常电力供应。这种理解方式对吗?

  • 应急照明系统的消防设计

    应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:1.采用双电源双回路供电方式即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。采用此种供电方式,其优点是便于管理、布置灵活,不影响建筑物总体效果;缺点是由于采用双电源双回路供电方式,在双电源双回路设置方面,投资较高,所以在中小型建筑物中一般刁不广泛采用,而多应用于高层、大型建筑以及大空间场所。而且,如果线路敷设、灯具选用不当,有可能火灾状态下因喷淋系统工作,大量喷水,因某处线路短路从而影响整个系统的正常适用。而且220V电源有可能会对疏散人员及消防人员生命构成威胁。为

  • 应急照明系统设计的探讨

    应急照明系统设计的探讨应急照明系统设计的探讨 作者: 来源:《电气&智能建筑》 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括 ...关键字:应急照明 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: (1)正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明; (2)为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; (3)正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明。 就其功能而言,应急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的问题,所以应急照明系统设计的合理性是其可靠性的

  • 应急照明强启,这样设计合理吗?

    请问下有主接点是常闭接点的交流接触器吗?主要是想利用这中接触器来控制应急照明的充电线,平时闭合充电,消防火警时主触点断开以达到强制点亮的目的,这样设计合理吗?“交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。”有的话是什么型号呢?

  • 关于应急照明现场施工问题

    关于应急照明现场施工问题

    今天看到一建筑电气图纸应急照明配电系统图和平面图如下,请哪位大侠帮我解释一下现场施工是怎么接线?帮我分析一下电路系统,谢谢啦!!

  • 应急照明及疏散指示设计与安装

    19D702-7应急照明设计与安装

  • 请教大家应急照明设计问题

    我设计的是机房内应急照明机房有一路市电,一路油机供电,当市电停电时,需要等待油机车到达后才通电,这一段时间需要有应急照明为机房提供照明,但是希望在维护人员到达后,手动开启应急照明.请问应该怎样设计应急照明,选用哪种方式的应急照明??急

  • 浅析建筑应急照明的改造和设计

    摘 要:从应急照明的概念着手,在学校老建筑电气改造中,采用了一种既能满足现有防火规范,又结合老建筑特点的设计方法,并用光致发光安全标志替代电致发光安全标志。关键词:疏散照明灯;疏散指示灯;电致发光;光致发光 1 前言 随着高层公共建筑的不断增加和涉外建筑物的出现,加之近年来国内几起火灾事故的发生,应急照明也引起了消防部门和广大设计单位的重视。在现行防火规范与民用电气设计规范中,关于应急照明,我国还缺乏完善而详细的规定。 2 应急照明分类 应急照明是当正常照明因故障、检修或紧急事故熄灭后提供使用的照明。应急照明分为疏散照明、安全照明、备用照明。 2.1 疏散照明 紧急情况下,将人安全地从室内撤离所使用的应急照明。用以确保安全出口及通道能被有效地辨认和使用,使人们能安全地撤离建筑物。其照度不得小于0.5 lx。 2.2 安全照明 是用来确保处于潜在危险之中人员的安全而设置的一种应急照明。正常照明发生故障时,保证操作人员或其他处于危险情况下人员的安全而设的应急照明。其照度值不应低于正

  • 请教住宅应急照明的设计做法

    我们这边图审要求必须按《住宅建筑电气设计规范》9.3.1、9.3.3条文解释设计应急照明,我们这边常见的住宅为一梯两户18层的二类高层住宅,按图审要求就会出现一个回路只带一个灯,一个双切箱只带6个灯的情况,感觉实在太浪费啊。请教各位这样设计合理吗?这本规范出来之前二类高层住宅我们是每个单元设一个应急照明双切箱,还可以这样做吗?你们当地的图审是怎样要求的?

  • 施工组织设计怎么去实施?

    为了实现计划的预定目标,必须依照施工组织设计

  • 关于顶管的施工组织设计

    100多页,较完整的顶管施工方案,同时还配有图

  • 施工组织设计(水岸人家)

    第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15

  • 关于施工组织设计的问题

    我是刚毕业的学生,学的是给水排水专业,领导让我写个工程的管道施工组织设计,我对这个了解的比较少,想向大家请教一下,施工组织设计具体讲都需要写些什么内容?应该怎么来写?如果大家有什么好的资料,希望能给我推荐一下,能有电子版的就更好了,先谢过大家了!!!

  • 探讨“应急照明设计施工” 寻求懂行人指教

    今天在学习应急照明设计及施工方面的知识,看了好多资料。对接线原理图好模糊。看了这么多资料大致了解了下概念,但是网络上给出的一些原理图看不懂线路运行走向。因为对于所谓继电器、接触器一概不清楚,对于所谓的双控开关不管处在什么位置也都能点亮应急灯(模糊有疑问)现在还没一个清晰的思路,所以也无法在论坛描述一个疑难点来询问。所以想建立个群大家直接探讨这样速度更快。希望对应急照明这块懂行的人指导下,希望前辈们不要吝啬赐教。也希望加入一些像我一样刚刚去学习应急照明这块知识的朋友。企鹅群:247154719

  • 应急照明是否需要设计PE连接?

    应急照明是否需要添加PE线?还是按照电气施工质量验收规范(19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。)当高度大于2.4米时不用设置?

点击加载更多

应急照明施工组织设计

应急照明施工组织设计专题,为您提供应急照明施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多应急照明施工组织设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度