《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
不当之处还请大家多多指正!
最近设计了个卫校的宿舍,遇到了一些个问题,想与大家沟通下,说的不对的,大家多多指正。1、宿舍计量和宿舍内配电箱设置问题。前期与甲方沟通,甲方要求宿舍的电不单独计量,水要单独计量。卫校应该属于中专一类的学校吧,基本都是成年人,对于成年人来说用电的需求相对来说比较大,学校不太可能统一定时断电,因此就存在用电管理等一系列问题。如果单间宿舍设计计量表,对于我设计的这个工程来说,每层将近50块电表,那么电表的摆放位置就不好确定了。建议设计电井,因为本工程没有地下室,一层只有一个值班室,不可能把所有的电表集中到某一个地方,即便集中,从电表集中地到楼上也需要一个电线的通道,不然管线的敷设将是一个问题。2、宿舍的用电负荷问题。对于目前的生活水平来讲,宿舍里面安装空调显得比较常见了。但是本工程甲方要求,宿舍设置电风扇,这个本省是没有问题,按常规设计即可。但是如果宿舍设计了插座,而又不加以管理,那么将会出现各种威胁宿舍安全的各种用电设备,好比热水器、电吹风等,这些设备单个功率比较大,在常规设计中不一定会考虑到,而当宿舍内设计了卫生间和不加限制的插座后,他们的使用将会成为一个新的问题。建
好吧,先上我自己的,我承认很丑。。。
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
现在正在做一个职工宿舍的设计,甲方要求每间宿舍功率限制在300W,请教各位同仁,可不可以通过断路器的整定电流来实现呢?(整定成1.6A)
简要说明:共有3栋建筑物,分别为食堂及员工宿舍,总建筑面积为4982.7㎡,建筑层数为四层,最大建筑高度15.43m,结构形式为钢筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,耐火等级为二级。研发楼总建筑面积为3636.1㎡,建筑层数为四层,最大建筑高度为15.3m,结构形式为钢筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,耐火等级为二级。文件格式:PDF 文件大小:5.15 M
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
logo设计教程 logo设计教程logo设计教程 解压就能看,绿色版本!!!谢谢收看logo设计教程logo设计教程
本人在设计宿舍楼期间遇到一系列问题,望请高手指教, 必定感谢,大家也可以看看自己应对问题的能力到底如何?锻炼一下吧.挑战. 有意者,留Q 非诚勿扰
我院在海南省有一宿舍项目,为多层建筑,若按照住宅标准可不设消火栓,若按照其他建筑则要设消火栓,规范又无宿舍那一项,问可否按照住宅标准不设消火栓!!!!急,在线等!!!
1.规范要求 在《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005第6.3电气中,对宿舍的设计提出了基本要求:其中6.3.1对宿舍每居室用电负荷标准进行了规定。6.3.2对宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用电进行了规定。6.3.3对宿舍配电系统的设计提出了安全要求。在设计中可以参照执行。但往往建设单位有自己的管理需求,所以在设计中除执行设计规范的规定外,还要从用户的管理角度考虑,进行综合设计。 2009年12月7日,中华人民共和国教育部和中华人民共和国公安部联合发出了第28号令——《高等学校消防安全管理规定》,文件中对高校火灾隐患的整改措施有明确的要求: 第三十二条 对不能及时消除的火灾隐患,隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告,提出整改方案,确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。 2.设计需求 在宿舍建筑中,宿舍的配电设计宜从管理需求、安全用电、合理用电三个方面综合考虑。 1)管理
一、色彩识别 &n
公司计划造一个新车间生产,目前是二栋三层厂房,厂房每层面积约为5000㎡,长100米,宽50米。一层为仓库和办公室,二层和三层分别计划为设计成万级无尘室。另外有6栋五层楼高宿舍员工楼,每层有26个房间,,计划每个房间配备1.5匹空调,然后加上电和照明,考虑到安全用电,宿舍用电只给小功率使用。那么1、厂房设计空调需要多少KW冷冻机组? 2宿舍用电怎么估算?每栋楼估算多少个KW?使用多大的总电箱和电缆线?以上,麻烦各位大师帮忙下,谢谢!
图纸简介: 饮料生产设备规划、办公楼规划以及建设图纸 投稿网友: topmanman 上传时间: 2013-11-11 图纸省份:
图纸简介: 本工程为某单位5层的办公楼+宿舍,图纸内容包括水电两个专业的给排水、电气平面图,给排水、电气系统图,设计说明等。希望对大家有帮助。 投稿网友: zx444 上传时间: 2014-08-14
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-14 09:39 编辑 宿舍楼的施工组织设计里面要有施工方案、平面布置图和横道图。
新版-宿舍建筑设计规范
LOGO是标志、徽标、商标的意思,它是一种具有象征性的大众传播符号,它以精练的形象表达一定的涵义,并借助人们的符号识别、联想等思维能力,传达特定的信息。LOGO传达信息的功能很强,在一定条件下,甚至超过语言文字,因此它被广泛应用于现代社会的各个方面。 农贸市场LOGO设计将具体的事物、事件、场景和抽象的精神、理念、方向通过特殊的图形固定下来,使人们在看到LOGO标志的同时,自然地产生联想,从而对市场产生认同。LOGO与市场的经营紧密相关,是市场日常经营活动、广告宣传、文化建设、对外交流必不可少的元素,它随着市场的成长,其价值也不断