可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
本人希望了解监狱围墙防止犯人逃跑的电网应该用什么导线,输送什么电流,该电流要用什么设备来产生?请各位高手为我指点迷津。能提供设备型号更好。
请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。1、监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案,高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗?另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m?这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~2、还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗?[ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2012-10-9 10:43 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为某地监狱围墙电网的电气设计,共包含四张图,一张说明,一张电网安装图,一张电气系统图和一张总平图;很全面。 投稿网友: lys542603 上传时间: 2014-05-19
本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
35kv设备室外布置,采用的软导体母线,那么门型架构的高度是怎么确定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。这个选择的依据是什么啊
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
有谁做过监狱的绿化设计呀 求助与监狱文化有关的CAD模纹a[ 本帖最后由 jingjing82-9 于 2010-4-7 16:54 编辑 ]
我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
斜屋面中,平行于斜屋面的梁断面为直角梯形,图纸中仅表明梁为200*400的梁,请问梁两侧的高度以以哪个为依据施工,是高的一侧按400施工,还是低的一侧按400施工?
我们这目前预处理系统用的是盘率+超滤,出水流量在40立方米每小时,我想用砂滤+碳滤代替,请问砂滤与碳滤的直径、高度怎么设计,滤料分几层,填充高度是多少?