首页 课程 资料 论坛
  • 大型地下室混凝土施工技术

    1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工

  • 地下室防水施工技术及应用

    李静 (重庆工商大学)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 编辑 ]

  • 高层地下室施工技术要点

    1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层

  • 施工技术交底,就照这个来!

    知识点:施工技术交底分类

  • 后浇带施工技术在地下室的应用.

    后浇带施工技术在地下室的应用.

  • 地下室基坑围护及土方施工技术.caj

    地下室基坑围护及土方施工技术.caj

  • 施工技术交底----精华荟萃

    与大家分享:) :victory: :call: :handshake :handshake :hug: :hug:[ 本帖最后由 checssc 于 2008-7-8 10:13 编辑 ]

  • 地下室人防安装技术交底

    地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整

  • 地下室混凝土浇筑技术交底

    一、材料要求1 水泥:品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5MPa,不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥块含量不得大于l.0%,不得使用碱活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%,针片状含量不大于10%,泵送时最大粒径应不大于输送管径的1/4;不大于混凝土最小断面1/4,不大于钢筋最小间距3/4。吸水率不应大于1.5%,不得使用碱活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,应采用不含有害物质的水。5 掺合料:粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应经过试验确定。6 外加剂:防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、泵送剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应经试验确定,复合型外加剂掺入程序要有明确要求,防止外加剂之间先自行化学反应。所有外加剂应符合国家或

  • 地下室外墙塑料排水板施工技术

    塑料排水板是一种用带支点的塑料平板在建筑各个部位做出整体的空气夹层,从材料和力学两方面进行有效组合,改变了传统建筑中单纯依靠防水层进行“堵”水的防水措施,在建筑防排水、保温节能等领域的构造原理上提出了比现有技术更为完善的理念。一、施工概况二、施工准备

  • 2006北京地下室防水施工技术规程

    各区、县建委,各局、总公司,各有关单位:根据北京市建设委员会《关于印发“北京 市 工 程 建设技术标准2004年度编制计划”的通知》(京建科教[20041 368号)的要求,由北京城建科技促进会主编的《地下室防水施工技术规程》已经有关部门审查通过。现批准该规程为北京市地方标准,编号为DBII/ 367-2006,建设部备案号为J10887-2006。其中第2. 2. 3 (2) , 5. 1. 5 (2) (3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3)同时废止。该 规 程 由北京市建设委员会和北京市质量技术监督局共同负责管理,由北京城建科技促进会负责解释工作。北京市建 设 委 员 会-00六年十一月二十三日.告占. -J-月li 吕本标准为条文强制,强制性条文 有 : 第 2. 2. 3 (2), 5. 1. 5(2, 3)条(款)。标准中引用了 相 关 的 标准、法

  • 地下室后浇带防水堵漏施工技术方案

    随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况

  • PKPM自带的施工技术交底大全

    [sell=1] [move]好耶!!!自然受欢迎!!![/move]PKPM自带的施工技术交底大全

  • 自己整理的地暖施工技术交底

    这是我自己整理的地暖施工技术交底,管材是PEX管的。

  • 急求!内墙瓷砖施工技术交底

    RT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

点击加载更多

地下室施工技术交底

地下室施工技术交底专题,为您提供地下室施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多地下室施工技术交底相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

化学镀镍层厚度

监狱围墙厚度