知识点:施工技术交底分类
施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理
临时用电工程安全技术交底 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工组织设计,临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线路中必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一阀、一漏、一箱”。 6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处置漏电保护装置。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于或等0.1s。 8、必须实行“一机一阀”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 9、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
与大家分享:) :victory: :call: :handshake :handshake :hug: :hug:[ 本帖最后由 checssc 于 2008-7-8 10:13 编辑 ]
自己因为要用到,但网上没找到,就做了一个,很好用。试试,必定不会让你失望。
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:17.3 M
请问各位高手,临时用电的施工组织设计是怎么做的,本人原是做给排水的,无奈要兼管电,电缆型号选择的依据是什么?有什么书可以参考一下???
对于施工而言,正确的选取临时用电的布置方案,配备相应的用电设备,是十分重要的。怎样合理的选取变压器、电缆等对每一位施工技术人员而言,需要认真考虑。施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 出来以后,要求施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。制定确实可行的用电施工组织设计,把电的高度提高到了一个非常重要的位置。所以欢迎大家踊跃参加此课题的讨论,谢谢啦。注意:下面附件有问题,不能下载。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 编辑 ]
施工临时用水用电计算
施工现场用电安全技术交底
这是我自己整理的地暖施工技术交底,管材是PEX管的。
工地临时用电施工组织设计
摘要:临时用电关系到建筑单位工作人员和广大人民群众的安全保障,临时用电安全技术措施包括技术上所采取的措施和保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施。 关键词:临时用电;安全问题;技术措施 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。 一、安全用电技术措施 1.保护接地 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。 <
本文介绍了火灾报警系统安装中的线管敷设、金属线槽安装、导线敷设、火灾报警系统及联动系统组件及设备安装、系统检查、系统调试等具体技术方法。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-2 10:37 编辑 临时用电安全技术措施(收藏)**************************************************************************** 采用TN-S供电系统,在专用保护线上无电流,此线专门承受故障电流,确保其保护装置动作,但应注意其PE线不得断开,在供电末端应给PE线重复接地。 1.施工现场的总配电箱和开关箱应至少设致命伤级漏电保护器,而且两级;漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应配合,使之具有分级保护的功能。
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
简要说明:本施工组织设计由建 筑施工临时用电施工组织设计软件自动生成。施工现场设总配电箱1台,分配电箱5台,开关箱18台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。文件格式:PDF 文件大小:1.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 编辑 ]
项目技术员对每项技术交底包括大样图、提料单等书面外协资料,编制完成后先自审再有相关人复核签字,并与项目部质检员进行沟通、确认并签字,确保交底的正确性及对图纸设计要求、施工方法、质量标准、安全要求等做到思路统一、心中有数,避免实施中的盲目性和随意性。项目技术员保留每次签字的交底原件一份作为内控资料。给班组下发的书面内容在涉及图纸设计中具体尺寸或对规范、图集理解模糊、有争议的内容时不要写明具体数据。避免交底错误造成返工时班组推责不负担造成损失(班组有责任和义务审图、懂规范并执行规范。)。项目部内部检查受控用的内容在涉及图纸设计尺寸及规范要求的表述上应该具体并有针对性。
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
钻孔灌注桩施工技术交底
临时用电施工技术交底
临时用电施工技术交底专题,为您提供临时用电施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与临时用电施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多临时用电施工技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题