首页 课程 资料 论坛
  • 组合楼板压型钢板施工方案

    压型钢板组合楼盖施工方案

  • 施工图出图后遇到压型钢板问题怎么办?

    两周前,上海知名的建筑设计院的总工郑总约我去他办公室,说有些压型钢板技术问题向我请教。 事情是这样的:他们设计院设计了一幢的超高层建筑,地点在北方,由于项目本身的原因,需要降低建筑物自重,他们选择了闭口压型钢板,并且把组合楼板总厚设计为100mm,不仅如此,设计院还选用轻质混凝土来降低自重。本来这样做是非常专业的,基

  • 压型钢板、蒙皮、檩条、拉条的技术要求

    一、压型钢板的三种连接形式

  • 有关压型钢板的尺寸问题

    我是在做毕业设计的学生,没有什么经验,请各位前辈指点。我在做单层轻钢厂房的设计,墙面用的是压型钢板,因为要步窗门等,需要知道钢板的尺寸,我选用的是YX35-125-750型的。钢板的长是750,请问宽应该是多少呀?

  • 关于压型钢板的一点问题

    压型钢板接缝出在打混凝土是很容易下沉,我们这是一个很高的楼层板,下面20多米,也没法支模,哪位高人指点以下该怎么办,还有我刚入行,想找个有经验的跟着学学,我MSN,shikai919@hotmail.com,有兴趣的联系我一下

  • 各种压型钢板的的适用条件

    虽然论坛里关于压型钢板的规范比较多,规范里压型钢板的规格等都比较全,但是各种压型钢板的适用条件说的不是很清楚,希望从事压型钢板施工、设计的师傅们多发表自己的看法啊,我是钢结构新手,望赐教。

  • 压型钢板怎么与檩条连接

    我很想看看压型钢板是怎么与檩条连接的,有谁有这方面的图片么?先谢谢了

  • 压型钢板可以正交布置吗?

    压型钢板可以正交布置吗?

    一般布置方向是向短边方向传力,所以延短边布置,但是有一处由于开洞,短边变成了长边。按传力方向应该改变方向,请问这种正交的压型钢板布置能做吗?还是应该怎么处理?

  • 关于屋面压型钢板的一些问题

    1、这个小工地,钢结构屋面上铺设的金属压型钢板。。为非组合楼盖结构 2、铺设方向为从南北方向。 3、压型钢板型号为:YXB66-166-500(B).. 大概意思为:闭口型压型钢板 。。肋高为66.肋间距为166.三挡为500.。请忽略这个配图。。问题:1、这个板需要不需要做检测?

  • 压型钢板是冷轧还是热轧?

    压型钢板是冷轧还是热轧?

    最近看到有网友在网上问“压型钢板是冷轧还是热轧?”这个问题,今天我们就来简单回答一下。 压型钢板是采用连续热浸镀锌的冷轧钢板(钢卷)压制而成。 下面我们简单介绍一下钢板的分类, 按厚度分类:薄板、中板、厚板、特厚板 按生产方法分类:热轧钢板、冷轧钢板 按表面特征分类:镀锌板(热浸镀锌板、电镀锌板)、镀锡板、复合钢板、彩色涂层钢板 所以说我们通常讲的压型钢板都是指的冷轧基板热镀锌. 冷轧优点:不存在热轧常出现的麻点和被氧化等缺陷,表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高。 热轧特点:适合板较厚和没有更高要求的客户,可进行

  • pkpm压型钢板组合版施工阶段计算

    pkpm钢框架三维模型与荷载输入中,定义好了一个跨度为3m的压型钢板组合版(混凝土板厚80),此时显示为蓝色线,应该表示此压板的强度和扰度满足要求,但是在接下来钢框架中的“画结构平面图与钢材统计中”计算楼板老是显示“压型钢板组合版施工阶段验算未全部满足要求”,这是怎么回事,还请各路大神指点一下?

  • 施工技术交底,就照这个来!

    知识点:施工技术交底分类

  • 压型钢板+混凝土组合楼板

    :) 请教同行,“压型钢板+混凝土组合楼板”——这种楼板(包括钢梁)自重一般大概多少KN/m2(仅仅指楼板部分,包括钢梁)?好像钢楼梯自重就1.6~2.0KN/m2左右。

  • 金属压型钢板的发展和应用

    近年来,随着钢结构建筑的迅速发展,以彩色涂层钢板经过辊压成型的彩涂压型钢板构件或制品(屋面板、墙面板)的应用也越来越广,而且由于其自身的优越性,已经被建筑师和社会各界所认可。你可以在许多大型的购物商城和工业设施、工业厂房、民用建筑、办公楼、会展中心以及体育设施中看到彩钢板产品的大量应用,而且可以预见,这种迅速发展的势头在未来几年内,还会得到增强。一、概述二、屋面板的分类三、屋面板主要材料性能介绍四、几种典型板材的技术性能,构造特点五、几种采光顶的技术性能、构造特点六、几个实例[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-8 18:31 编辑 ]

  • 压型钢板组合楼板-程序

    压型钢板组合楼板-程序 在加固改造工程中能够用得到

  • 新人求助!!关于压型钢板的计算

    小弟是新人,刚刚从事设计工作,最近做了一个酒店扩建工程,做了一个连廊,我用PKPM建模,然后出的图,老板让我算量,一共用了多少钢材,我想请教各位前辈压型钢板中的钢筋和钢板怎么算,除了钢柱钢梁和压型钢板,还需要算什么,怎么算,谢谢前辈们

  • 关于压型钢板组合楼板的疑问

    小弟有关压型钢板的疑问,帮忙请各位答疑 1、压型钢板复合楼板楼板的厚度(不包含压型钢板部分)怎样确定,是不是按单向板取跨度的1/30; 2、压型钢板的是怎样选型的(有无选型的标准),是不是按最大无支撑简支跨度确定。若按最大无支撑简支跨度确定则需要加厚钢板厚度或加设次梁,含钢量提高;若加临时支撑,是否可避免,但降低施工进度,在实际工程中该如何取舍; 谢谢各位!

  • 压型钢板的栓钉怎么安装?

    压型钢板的栓钉怎么安装?

    如图所示的压型钢板,绿色圆圈中的栓钉该怎么安装?焊枪被上面的钢梁翼缘挡住了,没办法焊栓钉。该怎么做呢?

  • 压型钢板划分板块的问题

    请问一下,压型钢板这个东西能不能做成大板,比如五六米跨的那种,只是当模板使,下面都加支撑,这个东西也没有找到相关的资料,就是看别人的图,办公楼和酒店看别人的五六米跨的房间都要用次梁分的很细,差不多都是次梁与次梁之间2.5的间距然后再铺压型钢板,这样弄的酒店和办公室里的房间到处都是横梁,压型钢板就不能像混凝土的那样不做次梁,而是直接做大板吗,保证房间里的美观

点击加载更多